Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Sos Настройка регуляторов РДП,РДБК и РДУК (100 и 200)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
sann
Посмотрев видео по настройке регуляторов от фирмы СПФК думал что под черпну для себя что новое по настройке не тут то было .
https://www.youtube.com/watch?v=vgrW-YhvmW8
Такая настройка только для стенда наверное возможна , а на действующем оборудовании вряд ли такое возможно. Хотя сделать можно но такие пике чреваты для потребителей. Как можно настроить жиклеры не на стенде? Или есть готовые настройки ? helpsmilie.gif
sann
Вот так всегда судя по посещениям вопрос насущный но ни кто не хочет делиться своим опытом.
vvp55
В сетях газоснабжения бытовых потребителей они хороши.В работе на автономные потребители(котельные,технология итп.) они не годятся. .Мучатся с настройкой пустая трата времени.!Выход - замена на аналоги прямого действия(лучше импортные).Вопрос замены решается с обслуживающей вас по договору организацией.
sann
Импорт нам не закупают. Закупали несколько штук РДП и 100 и 200 газстрой такое Г. Уплотнительные кольца не все ,манжеты тоже нет. Сами регуляторы подклинивают особенно когда откроются на полность хотя бы кратко временно. И это новые регуляторы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.