Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водопотребление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Katy17
Добрый День! Помогите пожалуйста сделать расчет водопотребления в детских садах по норме.Пользуясь СНиП 2.04.01 там одни нормы, в СП 30.13330.2012 там они немного отличаются.Какие правильно применять. И в расчет по садам и школам нужно включать доп. расходы ( по унитазам).Занимаюсь этим впервые и нет опыта.Помогите!!!!
cpt
СНиП 2.04.01 уже не действующий, актуальный расчёт будет по СП 30.13330.2016
Там расчёт по сути как в СНиПе.
Вам надо посчитать количество водоразборных точек холодной и горячей воды.
Затем выбрать вашего потребителя в приложении таблица А2 и взяв от туда значения величин секундных и часовых расходов посчитать расходы по формулам из п 5.2.2
в формуле 3 берутся значения альфа из приложения Б с интерполяцией
Вот и весь расчёт по сути, просто внимательней смотрите на префиксы буквенных обозначений.
Katy17
Спасибо!А количество детей умноженное на норму расхода согласно СП 30.13330.2016(80л/), и дополнительно в расходы включить расходы на сантех. приборы.(унитаз, мойка) будет правильно?
cpt
Так как считаете в первый раз напишите расчёт в ворде и выкладывайте сюда и вам легче будет запомнить алгоритм и мне легче подсказать и у вас в конце образец останется.
Katy17
Добрый день! Д/с детей-83, обсл.персонал -24 чел.раковин-46ед.,унитаз-26 ед.,Ванна-2ед., Ногомойка -4 ед, Поливная площадб 200м2. Спасибо за помощь.
cpt
Нет нет нет.
В вот таком виде попробуйте сами сделать, этот шаблон по старому снипу, но там не сложно будет на новый поправить, считайте и записывайте все полученные цифры, как курсовик.
ivan-l-ing
спёр где-то с этого же сайта, не моё
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
cpt
Раноо, надо сначала ручками посчитать научиться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.