Цитата(shatiloleg @ 29.8.2017, 12:26)

Здравствуйте. Объект жилой дом. В проекте предусмотрена двух зонная система водоснабжения. Используются две насосные станции 1) Q=14.76 м3/ч, H=46 м. (2раб. 1рез.) 2) 13,57 м3/ч, Н=82 м. (2раб. 1рез.) В процессе работы предусмотрена автоматика (идет в комплекте с насосами). Проблема заключается в том что при эксплуатации данного оборудования автоматика не сбрасывает давление и насосы продолжают нагнетать. Сотрудники нашей компании выезжали на место и уже регулировали частотности, но через некоторое время опять началась данная проблема. Вопрос: в связи с чем такое может быть и как решить данную задачу.
Но они же решили как-то данный вопрос. Как? Проблема же была решена на какое-то время.