Добрый день!
Есть скважина, с погружным насосом ЭЦВ.
Вода подается в блок-модуль с водоподготовкой в емкость исходной воды, стоящий на некотором расстоянии.
На существующей скважине есть только водосчетчик и кран. Автоматикой с блок-модуля будет осуществляться контроль работы насоса.
Нужно ли предусматривать гидроаккумулятор и что-то типа промышленного вантуза (для сброса воздуха из трубы), если подача идет в емкость?
Если насос скважины автоматизирован по уровню воды в баке (поплавку или датчику) то гидроаккумулятор не нужен, если автоматизирован по давлению (закрывается запорный клапан в резервуаре - давление поднимается) то нужен чтобы нормально срабатывало реле.
Вантуз (на впуск и выпуск воздуха) нужен в любом случае ( во всех типовых есть).
Еще в скважине нужна головка (d50 и более ) с пожарным шлангом, во всех типовых есть ( наверное чтобы промывать грязь)