Здравствуйте, уважаемые специалисты! Вот такая ситуация:
Дымоудаление из коридоров(24-х этажный дом, замеры проводил на самой ближней точке и самой удаленной) -24 этаж, проект-14400 м3/ч, факт-9177 м3/ч, невязка 36,3%( При достижении проектных данных, перепад на дверях 240 Па, установлен шибер, на данный момент перепад 138 Па.)-Вопрос как решить проблему с невязкой по ГОСТу в +/- 15% (по давлению прохожу по расходу нет.)
1 этаж проект-14400 м3/ч, факт-12987 м3/ч, невязка 9,8%
Компенсация дымоудаления, коридор 24 этаж 7100 м3/ч, факт-4893 м3/ч, невязка-31,1%
1 этаж 7100м3/ч , факт-6781 м3/ч, невязка-5,9%
Существует ли невязка(нормативы) у системы компенсации дымоудаления?