Здравствуйте!

Имеем склад категории В2.

В соответствии с пунктом Д.11 таблицы Д.1 СП 60.13330.2016
для складов без выделений пыли и аэрозолей или с выделением негорючей пыли
применяется система отопления:
"Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями для помещений категорий В2, В3, В4, а также складов категорий В2, В3, В4 (в соответствии с 5.10, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.14)"

Подскажите пожалуйста:

1 Определение из НТД "электрический высокотемпературный излучатель".
(Чтоб с заказчиком разговаривать и самим знать. Самостоятельно такого определения в НТД не нашли).

2 Физически что это? Что за изделие?

Может есть какие-то письма с разъяснениями.

helpsmilie.gif
Спасибо!


испытатель
Есть низкотемпературные инфракрасные обогреватели (излучатели) и высокотемпературные инфракрасные обогреватели (излучатели) http://orcmaster.com/otoplenie/obogrevatel...y-i-minusy.html более мощные чем низкотемпературные. Конструкции разные. Мода - на газовые.
ivan-l-ing
высокотемпературный это про газовые, эл так не классифицируются
СП 7.13130.2009
3.2 газовый инфракрасный излучатель:
3.2.1 светлый: С открытой атмосферной горелкой, не имеющей организованного отвода продуктов горения и температурой излучающей поверхности не менее 800°С;
3.2.2 темный: С вентиляторным газогорелочным блоком, отводом продуктов горения за пределы помещения и температурой излучающей поверхности менее 600°С.

СТО НП АВОК 4.1.5-2006 не стандарт но и не пустое место
4.5 ГИИ применяют следующих типов:
- «светлые» с открытой атмосферной газовой горелкой, не имеющей организованного
отвода продуктов горения, и температурой излучающей поверхности tпов более 600 °С;
- «темные» с вентиляторным газогорелочным блоком, отводом продуктов сгорания за
пределы помещения и температурой излучающей поверхности tпов менее 600 °С.
Описание типов ГИИ приведено в приложении Б.
espspec
Цитата(испытатель @ 14.9.2017, 11:56) *
Есть низкотемпературные инфракрасные обогреватели (излучатели) и высокотемпературные инфракрасные обогреватели (излучатели) http://orcmaster.com/otoplenie/obogrevatel...y-i-minusy.html более мощные чем низкотемпературные. Конструкции разные. Мода - на газовые.


Спасибо!
Но при этом вопрос не получается закрыть.

Обычный электрический конвектор может называться излучателем?
Что вообще по российской НТД является излучателем?

Мы применили взрывозащищенные конвекторы по периметру помещения. Экспертиза цепляется за слово "излучатели". У вас, говорят, не излучатели.
При этом заказчик не ждал экспертизу и здание стоит в натуре, а в нем стоят конвекторы.
испытатель
Конвектор перемещает массы воздуха с увеличением энтальпии, а излучатель нагревает предметы и поверхности в зоне инфракрасного облучения. Правильно говорит Ваша экспертиза.
espspec
Цитата(испытатель @ 14.9.2017, 15:14) *
Конвектор перемещает массы воздуха с увеличением энтальпии, а излучатель нагревает предметы и поверхности в зоне инфракрасного облучения. Правильно говорит Ваша экспертиза.



Спасибо! Будем решать вопрос с учетом понимания этого
ivan-l-ing
Цитата(espspec @ 14.9.2017, 10:10) *
Мы применили взрывозащищенные конвекторы по периметру помещения. Экспертиза цепляется за слово "излучатели". У вас, говорят, не излучатели.
При этом заказчик не ждал экспертизу и здание стоит в натуре, а в нем стоят конвекторы.

так если вы не знаете что такое излучатели, чтож вас не напряг запрет написанный в том же приложении строчкой выше?
Электрическая и газовая для помещений категорий пыли В1 - В4 (кроме складов категорий В1 - В4)

вообще требования то к складам вроде как вполне четко прописаны и логичны всю электрику из РЗ убрать на потолок, т.к. никакая IP не спасет конвектор от механического повреждения погрузчиком

а вообще есть конвекторы типа Noirot Verlys Evolution с передней ик панелью только температура на ней низкая, но излучателем он точно является)))

espspec
Цитата(ivan-l-ing @ 15.9.2017, 15:42) *
так если вы не знаете что такое излучатели, чтож вас не напряг запрет написанный в том же приложении строчкой выше?
Электрическая и газовая для помещений категорий пыли В1 - В4 (кроме складов категорий В1 - В4)

вообще требования то к складам вроде как вполне четко прописаны и логичны всю электрику из РЗ убрать на потолок, т.к. никакая IP не спасет конвектор от механического повреждения погрузчиком

а вообще есть конвекторы типа Noirot Verlys Evolution с передней ик панелью только температура на ней низкая, но излучателем он точно является)))



Это все верно. Изначально в ПД и в опроснике на здание мы применили воздушное отопление.
Затем завод-изготовитель здания прислал на согласование документацию с конвекторами.
При этом тот кто делал воздушное отопление уволился, а тот кто любит конвекторы и не любит НТД пришел.
Короче согласовали, а еще и ПД потом откорректировали ... . И здание сооружено.
Сейчас выкручиваемся ...




Цитата(ivan-l-ing @ 14.9.2017, 15:02) *
высокотемпературный это про газовые, эл так не классифицируются


При этом в п.Д.11:
Электрическая и газовая с высокотемпературными излучателями для помещений категорий В2, В3, В4, а также складов категорий В2, В3, В4 (в соответствии с 5.10, 6.2.9, 6.4.11 и 6.4.14)

Ошибка в НТД?

ivan-l-ing
вряд ли ошибка
просто я не видел норм где классифицируют эл нагреватели по температуре

но вам то что с того
у вас конвектор, который к излучению отношения не имеет