Alex83
Добрый вечер! Кто-нибудь запускал горелки Weishaupt MS7Z на мазуте, именно со ступенчатым регулированием.
Суть вопроса:
Котел энтророс 1,5 МВт. Был запущен на мазуте, работал месяц идеально на гостовском мазуте.
Сменился поставщик и котел перестал нормально работать (хлопки, белое пламя...). Разобрали форсунки - фильтр забит чем-то. промыли. брали анализы, не соответствуют ГОСТ по воде, сере и зольности в несколько раз.
Запретили эксплуатацию. Сейчас мазут привезли соответствующий. емкости прочистили. Прочистили подогреватель топлива. Начали запускать.
Возникли проблемы:
розжиг происходит в очень узком диапазоне давления с насоса, степени открытия возд. заслонки и температуры на подогревателе. давление 27кгс/см2, степень открытия возд. заслонки 4-6%, температура 145-150 град. При первичной ПНР диапазон был 22-30 кг, заслонка 2-15, температура 90-150. во всех этих параметрах все разжигалось замечательно.
Сейчас после розжига котел работает 15 -20 сек стабильно и начинаются хлопки до срыва пламени. Перед хлопками факел уменьшается. регулировка давления, температуры сразу после розжига не влияет на хлопки.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Вроде все уже исключили, но...
Буду очень признателен.


lentyai
когда уменьшается пламя и появляются хлопки - что с давлением? падает, скачет? надо поставить манометр на всасе насоса, проверить не уходит ли там сильно в минус. может где-то в соединениях подсасывает воздух
Alex83
Добрый день. Манометр на всасе стоит (3 кгс/см2), отклонений от показаний нет. Давление в обратной линии, перед регулятором на насосе 3 кгс/см2
Машинист
В прошлом сезоне сдавали отопительный модуль на отработке, были похожие явления, теплогенераторы воздушные, при хлопках аж стенки ходили ходуном.
Дым - в трубу, пельмени - разлепить, дрова - в исходное, как говорится.
Операторы решили проблему по-своему, путём нескольких таких пусков "выжигали говно", и дальше работали ровно.
Это отложения в котле. За период эксплуатации на некачественном мазуте поднакопилось, и теперь оно у вас при запуске придушает факел, пыхает и гасит котел. Либо чистить, либо выжигать. Выжиганием сильно не увлекайтесь - спалите теплообменник.
tiptop
Цитата(Alex83 @ 18.9.2017, 0:25) *
Перед хлопками факел уменьшается.


Цитата(Машинист @ 19.9.2017, 18:27) *
Это отложения в котле. За период эксплуатации на некачественном мазуте поднакопилось, и теперь оно у вас при запуске придушает факел, пыхает и гасит котел.

Машинист, какова природа процесса? Отложения выделяют азот в огромном количестве? unsure.gif
Машинист
Цитата(tiptop @ 19.9.2017, 18:40) *
Машинист, какова природа процесса? Отложения выделяют азот? unsure.gif

У нас сегодня был день борьбы с пожарной безопасностью, разогревали горелкой вёдра с битумной мастикой.
Вот та же самая природа - эта дрянь по мере нагрева начинает испаряться, потом пары вступают в реакцию с кислородом воздуха, а потом начинают вспыхивать сами по себе.
Про состояние котла автор ничего не писал; может, я и ошибаюсь smile.gif
Alex83
Добрый вечер! Спасибо всем откликнувшимся. Снача думали, что от отложений. Заставили все почистить. Почистили и трубы и жароаую трубу и поворотную камру. Без изменений. Да, забыл укзать, что поймал пару раз моменты, котел поработал по полсаса. Потом не разжигался.
CNFHSQ
А что с воздухом? У вас не срывает пламя? Какой избыток?
Alex83
Когда делали наладку первый раз, 1,25-1.27. При степени открытия 10%.сейчам нет возможностипровести измерения, слишком быстро вырубает. В данный момент пробуем еще одну догадку омуществитбэь, посмотрим.
CNFHSQ
Цитата(Alex83 @ 19.9.2017, 20:00) *
Когда делали наладку первый раз, 1,25-1.27. При степени открытия 10%.сейчам нет возможностипровести измерения, слишком быстро вырубает. В данный момент пробуем еще одну догадку омуществитбэь, посмотрим.

На жедком топливе не знаю , а на газе полно случаев при избытке воздуха стреляет, срывает и не зажигается. Закрывали всас картонкой и потихоньку двигали. Чуть больше воздуха, хлопок и взрывной срезает.
Alex83
Знаю, что при слишком большмх избытках возниают пульсации плоть до отрыва. Но здесь 1.25 оптимаотно. Сейчаспомеряем, вроде же 15 мин работает
CNFHSQ
Прикройте всас и медленно открывайте.
Alex83
Добрый день. Вчера поэкспериментировали до полуночи.
Убрали фильтр, который на форсунке, стало работать лучше, сделали давление топлива на насосе 30 кгс, температуру 140 град, степень открытия 15%, работало идеально, нагрели до 90 град. часа за 2 выключилась по техостанову. Спустя полчаса пробовали - не разжигается. разожглась после уменьшения воздуха до 6 % начала разжигаться. До этого - проскоки видно в галзок, но не схватывается. После розжига - пламя короткое, горит плохо. давление и температура такие же. Но через пару минут опять хлопки, причем под напором становится и дымоотводящий тракт.
заказали новые форсунки и поробуем меньшего диаметра поставить. Так что пока вопрос не решен...
CNFHSQ
Цитата(Alex83 @ 20.9.2017, 11:12) *
заказали новые форсунки и поробуем меньшего диаметра поставить. Так что пока вопрос не решен...


А воздух сколько? С него надо начинать. Если большой избыток будет еще больше. А похоже. Попробуйте прикрыть всас фанеркои или картонкой и подвигать.