Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: противодымная защита
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
nikulin
17-ти этажный жилой дом. Общий коридор (внеквартирный) переходит в лифтовой холл из которого далее путь эвакуации ведёт в воздушную зону и незадымляемую лестничную клетку. Между вышеуказанным общим коридором и лифтовым холлом - кирпичная перегородка (до перекрытия, подвесного потолка нет) с проёмом высотой 2м шириной 1.2м, но без установки дверного блока в нём (открытый проём). Достаточно ли общей системы противодымной защиты на общий коридор и лифтовой холл (клапан дымоудаления установлен в общем коридоре, компенсация в лифтовом холле) согласно пункту 7.2 "г" СП 7.13130.2013.
ИОВ
Цитата(nikulin @ 21.9.2017, 9:19) *
17-ти этажный жилой дом. Общий коридор (внеквартирный) переходит в лифтовой холл из которого далее путь эвакуации ведёт в воздушную зону и незадымляемую лестничную клетку. Между вышеуказанным общим коридором и лифтовым холлом - кирпичная перегородка (до перекрытия, подвесного потолка нет) с проёмом высотой 2м шириной 1.2м, но без установки дверного блока в нём (открытый проём). Достаточно ли общей системы противодымной защиты на общий коридор и лифтовой холл (клапан дымоудаления установлен в общем коридоре, компенсация в лифтовом холле) согласно пункту 7.2 "г" СП 7.13130.2013.

1. Только безграмотные архитекторы могут давать разные наименования отдельным участкам общего помещения.
2. Это не соответствует указаниям п. п. 5.2.2 и 5.2.4 ГОСТ Р 53296 - пусть АР-хи приведут свои планировки в соответствие с действующими нормами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.