19sergei91
Есть сп 32 с таблицей 2. там все понятно. у меня расход трубы 3600 л/с. Ду 1400. уклон должен быть 0,0045. Вроде бы как чем больше диаметр, тем меньше уклон. а здесь что то не так.
Dmitry_vk
Вопрос в чем конкретно?
5in
Цитата(19sergei91 @ 21.9.2017, 17:15) *
Есть сп 32 с таблицей 2. там все понятно. у меня расход трубы 3600 л/с. Ду 1400. уклон должен быть 0,0045. Вроде бы как чем больше диаметр, тем меньше уклон. а здесь что то не так.

Это всегда так. Ваш вопрос непонятен. Труба диаметром 1400 проектируемая или существующая вообще? Если проектируемая, то зачем вообще Вам на такой расход такая труба?
Ferdipendoz
Цитата(5in @ 25.9.2017, 8:49) *
Это всегда так. Ваш вопрос непонятен. Труба диаметром 1400 проектируемая или существующая вообще? Если проектируемая, то зачем вообще Вам на такой расход такая труба?

А вы какой диаметр приняли бы на такой расход?
lexa00
Это дождевая или бытовая канализация?
Для дождевой может и нормально, для бытовой я бы взял D2000 с уклоном 0,0015. Скорость больно большая получается при D1500 и при такой скорости надо повнимательнее смотреть перепады, оголовки, повороты.