Яна Борщёва
Добрый день!
Объектом проектирования является жилой дом, в подвале которого расположена электрощитовая, теплопотери которой составляют 58 Вт. Сославшись на п.6.2.8 СП60.13330.2016, я хотела избежать отопления в данном помещении, но эксперт всё же требует отопительный прибор.
В электрощитовой располагается следующее оборудование: ВУ1(ВРУ1-13-10УХЛ4), ГРЩ(ВРУ1-50-01АУХЛ4), ВУ2-АВР(ЩРн-12з-1 36 УХЛ3), ШАН(ЩРн-12з-1 36 УХЛ3).
Как рассчитать возможные теплопоступления от этого оборудования?
vadimk
Требуйте задание от электриков с выделением тепла от оборудования с подписями.
Яна Борщёва
Я уже разговаривала с ними, они не могут дать данных, так как сами не знают, сколько выделяется тепла.
Амиго
не спасет.

Надо вешать какой-нить электрический обогреватель.
narkom
Ищите данные по мощности рассеяния контакторов и автоматов и считайте.
Странная Белка
QUOTE (Яна Борщёва @ 29.9.2017, 16:53) *
Я уже разговаривала с ними, они не могут дать данных, так как сами не знают, сколько выделяется тепла.

Ну на нет и суда нет. Значит никакого им ОВК в помещении не нужно? Пусть так и напишут в задании и подпишутся. Что за детский сад? В любом электрическом учебнике есть формулы расчета теплопоступлений от кабелей и щитов. Пусть не прикидываются идиотами, а выдают задание. Это не ваша ответственность их теплопоступления определять.
Вы неправильно определите, посчитаете недостаточно вентиляции и охлаждения и у них там все загнется, кто виноват будет?
Vano
Я думаю электрики пошлют и ГИП пошлет.
Не было в практики у меня чтоб электрики такое задании выдавали.
Только если ТП - да там выдают.
Странная Белка
QUOTE (Vano @ 2.10.2017, 14:28) *
Я думаю электрики пошлют и ГИП пошлет.
Не было в практики у меня чтоб электрики такое задании выдавали.
Только если ТП - да там выдают.

Избаловались эти электрики за 2000-е. И в проектных институтах не работали, сразу видно. Сказали бы там глав.спецу ТГВ, что не знают сколько тепла от их щитов выделяется, вот было бы веселье.
Vano
Некогда всем.
Время деньги - ни разу в нашем климате не встречалась перегретая электощитовая.
Иван.
Woodcuter
1) При "требованиях" действительно должны дать.
2) Что планируете делать вслучае "пропадания" электрики?
3) Ставите электроконвектор (даже для здания с водяным отоплением) - и не паритесь.
денис-тех911
отопление ставьте обязательно на ту температуру которую дали электрики.
обычно не ниже +5С.
щитовая может и не работать при ремонте.


Тепло от группы щитов или от 1 щита зависит от тока.
Нужно знать расчетный ток.
Если его нет, то нужно узнать номинал вводного автомата.
Дальше по таблице.

от 400А будет 2кВт.
если меньше то пропорционально.
200А будет 1кВт и т.д.
SSA
В свое время считал тепловыделения = 15% от мощностей трансформаторов. Совпало с реальностью.
денис-тех911
тепло от трансформаторов считается:

Q=Рхх+Sн/Sрасч.*Pкз,
Где Q –тепловыделения(Вт),
Pхх – потери холостого хода (Вт),
Ркз – потери короткого замыкания(Вт),

Sн-номинальная мощность,
Sрасч-расчетная мощность нагрузки.

Упрощенно Sн/Sрасч. это коэфф. загрузки трансформатора.

то есть
если трансформатор стоит 1 в камере, то его тепло будет:
1) Q=Рхх+1*Pкз 100%



если трансформаторов 2 в камере, то их тепло будет:
2) или с загрузкой 2-х трансформаторов по 50% Qобщ.=(Рхх+0,5*Pкз)
3) или с загрузкой 1-й трансф. на 100% 2-й трансф. выкл. Qобщ.=(Рхх+1*Pкз) + 0

Опыт показывает, что от 2- трансф. 2 в камере с загрузкой 50%
тепла будет больше.

2 трансформатора работающих по 100% - это аварийный случай.
длительность 1-1,5 часа.





ошибка...
будет-

2) или с загрузкой 2-х трансформаторов по 50% Qобщ.=(Рхх+0,5*Pкз)*2
bakshish
такая же проблема с фермами криптовалюты)))