Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ППУ изоляция ПЭ оболочка в непроходном канале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Maritol
Здравствуйте! Можно ли прокладывать тепловые сети в ППУ изоляции в ПЭ оболочке в не проходном канале? Где в нормах это есть - не могу найти.
инж323
Цитата(Maritol @ 1.10.2017, 14:37) *
Здравствуйте! Можно ли прокладывать тепловые сети в ППУ изоляции в ПЭ оболочке в не проходном канале? Где в нормах это есть - не могу найти.

1. можно. кладут. сдаваемо.но с засыпкой канала песком, без песка - опоры и подушки не очень удачно с ппу. Сдаваемо МОЭКу.
2. запрета не видел в нормах.
Maritol
Спасибо. Так и сделаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.