Добрый день, коллеги! Помогите разобраться.

Есть жилой дом, круглой формы, по центу встроенная подземная двухуровневая автостоянка. Чертеж приложен. Дымоудаление выпускаю над кровлей въезда в автостоянку. Устанавливаю крышные вентиляторы с выбросом вверх.

Вопрос:

вентиляторы устанавливать на расстоянии 15м от прилегающих зданий (СП 7. п.п. 7.11 - через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания. (почему на кровле до воздухозаборных устройств приточной противодымной вентиляции не менее 5м. , а на земле - 15 метров? или речь идет про шахты без вентиляторов?))

или - через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;?

Рядом с вентиляторами торцевая стена здания глухая.

Заранее спасибо!
cjkywt
Второй вопрос и ни одного совета! Вот спасибо!
exe.34
Вопрос какой то расплывчатый.
На чертежах у Вас показано расстояние менее 15м до наружных стен с окнами. Да они за углом, но в нормах такой вариант не прописан, значит попадаете.
Почему расстояния разные для шахт на кровле и на земле? Наверно связано с рисками распространения пожара и рассеиванием дыма (представьте что будет в случае срабатывания противодымной вентиляции в 5м. от вашего окна).
Какой был вопрос в последнем абзаце, я не понял) Но согласно СП 7, допускается.
cjkywt
Спасибо!