Добрый день!
У заказчика есть вытяжные шкафы в лаборатории, выделяются кислоты, серная, соляная, царская водка. На сегодняшний день 2 проблемы: 1.стекает конденсат по воздуховодам и разъедает их и 2.ему хотелось бы применить очистку(скруббер).
Первую проблему, думаю, можно решить, применив ППУ воздуховоды и покрыть их теплоизоляцией. А вот очистка воздуха от паров кислот-либо угольный фильтр(что недешево), либо скруббер (не знаю, как по цене). Скрубберы никогда не ставила, не знаю их эффективность и стоимость. Кто-то сталкивался с такими проблемами, поделитесь опытом.
vadimk
Обратитесь может на Фолтер или другим. Пусть посчитают стоимость.
http://www.folter.ru/catalog/vozdushnye-fi...-aspiracii/rif/
zaharov63
В каталоге есть и фильтры, и скрубберы.
Там же полезная табличка по воздействию агрессивной химии на различные материалы.
А для чего очистка, если решится первая проблема? Экология?
ast
Цитата(zaharov63 @ 4.10.2017, 10:57) *
А для чего очистка, если решится первая проблема? Экология?

Да, у заказчика такое пожелание, у них у соседнего здания всю стену разъело кислотой и вся кровля ржавая. За 2 часа выбрасывают 250 мл кислоты.
ast
Созвонилась с Фолтером, у них есть ионообменные фильтры РИФ. Кто-нибудь сталкивался с такими?