Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: прокладка наружных сетей (пар и дизель)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Михалыч111
Здравствуйте! Возможна ли прокладка на одной эстакаде паропровода (Тмакс=120С) и дизелепровода? Каждый в отдельной изоляции, после чего загнаны в общую..что-то это предложение немного смущает)))ведь температура вспышки дизеля зимнего в закрытом тигле 30С..Как считаете, опасно ли это соседство? Где посмотреть какие-либо нормы по расположению и минимальному расстоянию подобных инеженрных сетей? В тепловых сетях не найдено ничего(( выручайте своими мыслями, спасибо!!!
kelendros
Я бы не стал так рисковать.
Трубопровод с дизельным топливом наверное относится к технологическим трубопроводам и подпадает под ГОСТ 32569-2013
Смотрите п.10.1.9 - расстояния между трубопроводами
T-rex
Руководство по безопасности технологических трубопроводов. В Приложении 9 расстояния между трубами. Ограничения по прокладке с паром вроде как нет, но в общей изоляции зачем делать? Если дизелька зимняя и так не замерзнет
Михалыч111
Цитата(kelendros @ 19.10.2017, 1:17) *
Я бы не стал так рисковать.
Трубопровод с дизельным топливом наверное относится к технологическим трубопроводам и подпадает под ГОСТ 32569-2013
Смотрите п.10.1.9 - расстояния между трубопроводами

спасибо за ответ!

Цитата(T-rex @ 19.10.2017, 4:53) *
Руководство по безопасности технологических трубопроводов. В Приложении 9 расстояния между трубами. Ограничения по прокладке с паром вроде как нет, но в общей изоляции зачем делать? Если дизелька зимняя и так не замерзнет


Так то да,не замерзнет. Но вот в месте отбора топлива прописывают. что температура д.б. не менее 10С unsure.gif А так как схема тупиковая, т.е. без циркуляции, то зимой и ниже в трубах опуститься, вроде как подогревать хотели huh.gif Все таки температуру самовоспламенения наверно дизеля надо рассматривать-она около 300 градусов, пар 120. Уж не должно ничего вспыхнуть ph34r.gif
Галиев
Для подогрева соляры можете пустить в одной изоляции закольцованный трубопровод-спутник на воде, с нужной температурой.
T-rex
Ну да, сделайте трубопровод дизельки со спутником (пар, вода, электро) под изоляцией.
ivan-l-ing
делают и с паровым и с водяным спутником
еще и теплообменник в месте забора т.к. густеет в морозы и насос не сдюжит