matan87
Собственно, просветите, как на данный момент Мособлэкспертиза относится к естественному круглогодичному притоку в офисные помещения и механической вытяжке.
Прекрасно понимаю что на данный момент нормативка не дает единого ответа,поэтому и интересно мнение ваше и экспертизы...
Здание офисное 3 этажа. по 8-10 офисов на этаже+санузлы+конферец зал.
Спасибо!
Wiz
Сложно сказать как к этому отнесется экспертиза, наверное зависит от степени компетентности эксперта.
Но как вы это сможете выполнить конструктивно в разделе ОВ, чтобы обеспечить круглогодичное поступление приточного воздуха в рабочую зону с требуемыми параметрами ?
Ведь офис это нахождение в помещении более двух часов из чего можете посчитать требуемый расход воздуха на человека.
Также следует не забывать, что нагрев данного количества воздуха в зимний период при ПЕ ляжет на систему отопления здания, т.е от требуемой тепловой нагрузки на вентиляцию вы все равно не уйдете.

Composter
сп 60 не запрещает но есть определенные условия
Цитата
7.1.9. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях, с объемом на каждого работающего 40 или 30 м3 (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается при обосновании использовать периодическое проветривание через фрамуги и форточки.
7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °C не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты.

и соответственно должны быть открываемые окна