Добрый день, уважаемые коллеги.

Делаю расчет теплопотерь в паркинге на -1 и на -2 этажах. Расчетная температура внутреннего воздуха +5 град. Расчетную температуру наружного воздуха взял температуру грунта +5 град, т.к. ограждающие конструкции полностью в земле. Так вот, в этом случае получается, что теплопотери через стены и полы по грунту равны 0? Компенсировать нужно только теплопотери через вентиляцию?

Спрашиваю, потому как с заказчиком возник спор по этому поводу. Он утверждает, что температуру наружного воздуха нужно брать -24 как в климатологии, но я считаю что это не правильно. Но вот как ему это доказать не знаю.
ИОВ
Вам в помощь - п. 5.3 Пособия