Прошу помощи советом, идеей, замечанием ошибки, наставлением

Несколько станков управляются локально контроллерами Delta DVP EX2. Интерфейс с Оператором на каждом станке реализован посредством HMI (Weintek).
Поставлена задача увязать все станки в одну сеть с возможностью централизованного управления.
Реализация задачи выполнена путем использовать свободного порта COM3 каждого ПЛК с общую MODBUS RTU и организации обмена в OPC - Master Universal OPC (ИНСАТ).
Схема построения сети привожу ниже:
Для обращения к интересующим регистрам ПЛК использую имеющуюся в DELTA Address MAP
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Суть проблемы: после подключения по COM3 2ой и более ПЛК OPC-сервер перестает видеть переменные проекта, к которым обращается:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
C одним ПЛК все работает замечательно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Уверен, что проблема в чем-то очевидном, вот только в чем понять пока не могу.

Буду очень признателен за полезную мысль в решении данной задачи.
Еще раз, на всякий случай:
система один ПЛК - OPC (по COM3) работает стабильно. (при этом панель по COM1 также функционирует штатно).
Как только подключаю второй ПЛК система два ПЛК - OPC перестает работать

Ниже выкладываю скриншоты настройки протокола в ПЛК, а также OPC - сервере
Настрйока протокола в ПЛК:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Настройка протокола в OPC:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Задание адреса:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Обращение к регистру данных ПЛК из OPC:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла