denka1991
7.11.2017, 12:13
Добрый день. Прошу помощи при расчёте диаметра перекладываемого трубопровода.
Дано: Условия подключения АО "Мосводоканал", где указаны фактический минимальный/максимальный свободный напор в т. 7, разрешаемый суточный и секундный отбор на хоз-питьевые нужды и расходы на внутреннее и наружное пожаротушение здания. На перекладываемом трубопроводе сидят два существующих потребителя с расходами q
1сущ. и q
2сущ..
Задача: Подтвердить выбранный диаметр расчётом.
Вопросы:- Как определяются существующие расходы трубопроводе т.т. 5-4? Запрашивать информацию по десяткам потребителей в АО "Мосводоканал"?
- Как определяются расходы в т.т. 1, 3, 4, 5 узловой подачи или транзита для различных характерных режимов подачи воды?
- Т.к. в УП отсутствует пьезометрическая отметка в т. 7, верно будет принять её как сумму геодезической и минимального свободного напора?
Буду признателен за ссылки на литературу, пособия, расчётные примеры для понимания алгоритма гидравлического расчёта.
1 вашим расчетом. Цифр по расходу вам никто не даст; показания счетчика гипотетически можно получить в управляющих или где-то, но куда их? - так, для проверки вашего расчета.
2 зачем?
зачем Вам расходы 4-5? узловые?
Вам дали секундный расход
denka1991
8.11.2017, 12:38
Dima_UA, nagger,
не могу понять, как основываясь на проектных расходах qпр., q1сущ., q2сущ. (л/с), параметрах водопровода (диаметр, материал, протяжённость), можно выполнить расчёт и найти все неизвестные (как в примере из учебника Н.Н. Абрамова). Объясните порядок расчёта, пожалуйста.
Я полагал, что нужно знать какой расход приходит в узел 1. Далее проводим увязку, раскидав потокораспределение и считая невязки, смотрим, сколько уходит на транзит (узлы 3, 4, 5).
Насчёт расходов qд.в.n на ветке 4-5, от них питаются различные потребители (жилые дома различной этажности, паркинги, больницы и т.п.). В этом случае какие расходы ставить?
Имхо, не нужны вам никакие узлы, кроме 7 и 8. Нужен расчет того же участка - между этими точками. Не надо лезть в соседние кольца.
Ferdipendoz
8.11.2017, 13:55
Ну занижать диаметр нельзя. Увеличивать без нужды тоже не надо. Возьмите существующий диаметр и проверьте его на пропуск расчётного расхода для потребителей, сидящих на проектируемом участке. Для ситуации, когда с одной стороны участок отключён от кольца
denka1991
9.11.2017, 23:20
Ferdipendoz,
какой расход брать в качестве расчётного? Три варианта:
- Разрешаемый в л/с, указанный в тех. условиях,
- Расчётный от внутрянщиков в л/с, превышающий разрешаемый тех. условиями (НО расход в м3/сут. от внутрянщиков меньше разрешаемого АО "Мосводоканал"),
- Расчетный по п. 5.2 СП 31.13330 в л/с с учётом коэффициентов суточной и часовой неравномерности.
Ferdipendoz
10.11.2017, 15:45
Думаю, 2
Dima_UA
10.11.2017, 16:37
Цитата(denka1991 @ 9.11.2017, 23:20)

Ferdipendoz,
какой расход брать в качестве расчётного? Три варианта:
- Разрешаемый в л/с, указанный в тех. условиях,
- Расчётный от внутрянщиков в л/с, превышающий разрешаемый тех. условиями (НО расход в м3/сут. от внутрянщиков меньше разрешаемого АО "Мосводоканал"),
- Расчетный по п. 5.2 СП 31.13330 в л/с с учётом коэффициентов суточной и часовой неравномерности.
и сильно они отличаются?
denka1991
10.11.2017, 17:12
Dima_UA,
новые данные - расход по корректированным ТУ и от внутрянщиков совпадает и составляет 9,04 л/с.
Расход по СП 31.13330 составляет 4,40 л/с.
В итоге, беру проектируемый расход согласно ТУ и рассчитываю трубопровод на суммарный расход с учётом расхода на внутреннее (47,8 л/с) и наружное (110 л/с) пожаротушение? qсек. = 9,04 + 47,8 + 110 = 166,84 л/с.
Верным будет решение принять диаметр кольцевой сети DN 300? Потери получаем 16,131 м/км и скорость 2,41 м/с.
Dima_UA
10.11.2017, 17:59
в сравнение с пожарным, это капля в море.
какая длина ветки и гарантированный напор?
denka1991
10.11.2017, 18:05
Минимальный свободный напор в точке подключения 35 м. вод.ст.
От точке подключения до камеры на ввод - 100 м, сам ввод 2Д200 - 16 м.
denka1991
10.11.2017, 18:40
Цитата(nagger @ 10.11.2017, 18:22)

Сущ. абонентов потеряли.
Да, там меньшие расходы. Прилагаю схему.
Объясните последовательность расчёта пожалуйста, чем руководствоваться?
Цитата(denka1991 @ 10.11.2017, 18:40)

Объясните последовательность расчёта пожалуйста, чем руководствоваться?
Пост номер шесть:
Цитата(Ferdipendoz @ 8.11.2017, 13:55)

Возьмите существующий диаметр и проверьте его на пропуск расчётного расхода для потребителей, сидящих на проектируемом участке. Для ситуации, когда с одной стороны участок отключён от кольца
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.