Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крепления насосов и фильтров к фундаментам. В ТХ или ППР?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
Yulia R
Разрабатываем раздел "Технологические решения", Рабочая документация, в части водоподготовки (ионитовые фильтры, насосы и пр). Вопрос, в каком разделе должны быть чертежи крепления болтами к фундаментам оборудования, т.е. насосов и фильтров. Мы настаиваем, что это не наш раздел ТХ, что это раздел ППР или возможно АС. Подскажите, чем это можно подтвердить? Также в нормативке нашла только про крепления болтами, а нам указывают, что крепления сваркой к закладным деталям.
ceril
Способы крепления оборудования к фундаментам указаны подробно в ВСН 361-85.
Также требования к фундаментам под оборудования указаны в СНиП 3.05.05-84. п.2.10-2.14.
Все фундаменты должны иметь оси по их центрам и привязки осей фундаментов к осям здания и позиции например Ф-4, Ф-5 и т.д.
Обязательно оставлять место для подливки 50 мм.
Разделение по ответственности по скважинам и колодцам, а так же по анкерным болтам указаны в СНиП 3.05.05-84
Внимательно эти документы прочитайте
По СПДС проектировщик должен делать чертежи узлов и эскизные чертежи.
Т.е. получается необходим чертеж под названием "Схема монтажа оборудования такого то на фундаменте таком то"
образец прилагаю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.