Разрабатываем раздел "Технологические решения", Рабочая документация, в части водоподготовки (ионитовые фильтры, насосы и пр). Вопрос, в каком разделе должны быть чертежи крепления болтами к фундаментам оборудования, т.е. насосов и фильтров. Мы настаиваем, что это не наш раздел ТХ, что это раздел ППР или возможно АС. Подскажите, чем это можно подтвердить? Также в нормативке нашла только про крепления болтами, а нам указывают, что крепления сваркой к закладным деталям.
Способы крепления оборудования к фундаментам указаны подробно в ВСН 361-85.
Также требования к фундаментам под оборудования указаны в СНиП 3.05.05-84. п.2.10-2.14.
Все фундаменты должны иметь оси по их центрам и привязки осей фундаментов к осям здания и позиции например Ф-4, Ф-5 и т.д.
Обязательно оставлять место для подливки 50 мм.
Разделение по ответственности по скважинам и колодцам, а так же по анкерным болтам указаны в СНиП 3.05.05-84
Внимательно эти документы прочитайте
По СПДС проектировщик должен делать чертежи узлов и эскизные чертежи.
Т.е. получается необходим чертеж под названием "Схема монтажа оборудования такого то на фундаменте таком то"
образец прилагаю