Ян Добролюбов
12.11.2017, 0:08
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с кратностью воздухообмена для помещения гардеробной. Помещение по СП44 табл.12 попадает под п.4 «Гардеробные для совместного хранения всех видов одежды с неполным переодеванием работающих», следовательно приток берется «Из расчета компенсации вытяжки из душевых (но не менее однократного воздухообмена в 1 ч)», но душевая не смежное помещение с гардеробной, компенсировать вытяжку из неё планирую через коридор, но как тогда быть с гардеробной? Сделать однократный воздухообмен приток и вытяжку? Спасибо заранее.
vistic33
15.11.2017, 12:14
Все верно. 1 крат на приток и вытяжку (Если нет совмещения с сан.узлом, к примеру)