Полная версия этой страницы:
Утепление вытяжки бассейна
Добрый день.
Строю бассейн в существующем здании.
Будет 2 чаши, площадь каждой по 50м2.
Температура воды 32градуса, температура воздуха 34 градуса.
Объем воздуха в помещении с чашами - 700м3.
Планируется приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией.
Расчетный воздухообмен - 4500м3/ч.
Вытяжка будет смонтирована на фасаде здания (на улице), высота вытяжки 15м, сечение - 700х400мм.
Проектировщики утверждают, что вытяжку нужно утеплить базальтовой ватой толщиной 100мм, чтобы внутри воздуховода не образовывался конденсат и не обмерзал. Главный инженер здания и мой технадзор по строительству утверждают, что утеплять не нужно, мол мы сотню таких воздуховодов неутепленных видели и ничего не обмерзало.
Подскажите, пожалуйста, все-таки нужно утеплять или нет?
Дело в том, что собственник здания просит выкрасить вытяжку в цвет фасада. Если ее утеплить, то выкрасить не получится, придется сооружать какой-то кожух и уже его красить.
есть две науки, математика и физика.
с их помощью можно вполне достоверно выяснить необходимость утепления.
Blade runner
12.11.2017, 11:48
Если идет снаружи , то изолировать обязательно, иначе все в сосульках будет. В таких не изолированных и без надлежащей возд. заслонки , после выключения и последующего запуска часто грохот начинается - куски льда отваливаются. Если сечение большое , то эффект впечатляющий.
....................
Спорить с начальством не надо, если настаивают, то делайте как сказали.
Цитата(Mahony @ 12.11.2017, 9:22)

Подскажите, пожалуйста, все-таки нужно утеплять или нет?
Дело в том, что собственник здания просит выкрасить вытяжку в цвет фасада. Если ее утеплить, то выкрасить не получится, придется сооружать какой-то кожух и уже его красить.
Хозяйке на заметку.
Если воздуховод снаружи в изоляции - то нужен обязательно покровный слой из оцинкованной стали.
Это стандартное решение.
Минвата и сверху фольга не годиться - вороны растаскивают по гнездам.
А с начальством я тоже бы не спорил ну не хотят сейчас, всегда можно потом сделать изоляцию при возникновении проблемы.
Только бумагой надо прикрыться - типа а я предупреждал.
Цитата(Vano @ 12.11.2017, 15:08)

Только бумагой надо прикрыться - типа а я предупреждал.
+100500
Все хотелки, нарушающие нормы, только по письменному согласованию.
Есть еще вариант - делать воздуховод из сендвич-панелей с ПИР наполнением и покрытием алюминиевой фольгой, только обязательно с нанесением защитной краски
Спасибо всем за помощь!
Цитата(WAKO @ 12.11.2017, 17:07)

Есть еще вариант - делать воздуховод из сендвич-панелей с ПИР наполнением и покрытием алюминиевой фольгой, только обязательно с нанесением защитной краски
Покрытие алюминиевой фольги снаружи? А ее можно красить?
А названия производителей таких воздуховодов можете дать?
Skaramush
12.11.2017, 18:19
Красить можно, но покрытие очень легко деформируется. Проще говоря, написать пальцем всем известное слово из трёх букв - элементарно. Выправить поверхность - невозможно. Для наружного монтажа условно пригодны.
Цитата(Mahony @ 12.11.2017, 18:12)

Спасибо всем за помощь!
Покрытие алюминиевой фольги снаружи? А ее можно красить?
А названия производителей таких воздуховодов можете дать?
Красить можно специально обученной краской, про производителей напишу в личку.
Цитата(Skaramush @ 12.11.2017, 18:19)

Красить можно, но покрытие очень легко деформируется. Проще говоря, написать пальцем всем известное слово из трёх букв - элементарно. Выправить поверхность - невозможно. Для наружного монтажа условно пригодны.
Да, этот материал абсолютно не устойчив к вандализму. Можно применять там где нет доступа для всяких "писателей".
Woodcuter
13.11.2017, 15:28
Паразительно - тема без "чукча писателей"
Все правильно сказали -
1) Прикрыться бумагой
2) Утеплять таки надо ( у тебя считай 34-36С и 60-65% влажности)
3) Как вариант брали не фольгированнный и покрывали какой то гадостью ( не помню названия) - по внешнеу виду похоже не покрытие мягкой кровли.
Skaramush
13.11.2017, 15:42
Во всех местах, где может "привоздуховодится" ворона или чайка, всё, кроме металла рвут в клочья. И вату растаскивают. Многократно проверено.
Woodcuter
13.11.2017, 16:11
https://planetaklimata.com.ua/cms_files/Image/cher_17.jpg Я хз что за пленка - не помню - но вот такая как на картинке.
Skaramush
13.11.2017, 16:40
Это кровельная мембрана. Можно такой, выдержит птичек. Но в данном случае:
1. Не красится. Совсем.
2. Она не клеится, она сваривается.
3. Не сильно легче металла и как крепить её от сползания на вертикали - вопрос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.