Montero45
Всем Добрый день !

Согласно СП 41-101-95 Рис.1,2,3,4. Двуходовой клапан системы отопления ставится на подачу.
Почему не на обратку ?

Неоднократно сталкиваемся с такой ситуацией в существующих ИТП.

Один из случаев.
Двухходовой клапан системы отопления стоит на подаче, дом не отапливается.
Переставляем двухходовой клапан на обратку, все отлично работает дом отапливается.

Еще случай.
Двухходовой клапан системы отопления стоит на подаче, дом отапливается, но дикий шум от двухходового клапана.
Переставляем двухходовой клапан на обратку шум исчезает, дом отапливается.
Жилой дом. Давление на вводе Р1=7, Р2=5.
Давление после двухходового Р1=6.
Нагрузка на отопление 0,434 Гкал/час.
Двухходовой клапан Ду50, kvs40.
Диаметры ИТП Ду 80.
Shiling
А высота здания какая? И где насос на перемычке или на подаче?
tiptop
Цитата(Montero45 @ 7.12.2017, 9:19) *
Двуходовой клапан системы отопления ставится на подачу.
Почему не на обратку ?


Жилой дом. Давление на вводе Р1=7, Р2=5.

"7" может быть великовато для отопительных приборов. Но с таким-то перепадом можно поставить и редуктор "после себя" на подачу, и регулирующий клапан в обратку.
Montero45
Цитата(Shiling @ 7.12.2017, 10:54) *
А высота здания какая? И где насос на перемычке или на подаче?


Высота здания 28 метров.
Насос на перемычке.

Цитата(tiptop @ 7.12.2017, 10:56) *
"7" может быть великовато для отопительных приборов. Но с таким-то перепадом можно поставить и редуктор "после себя" на подачу, и регулирующий клапан в обратку.


Отопительные приборы существующие МС-140, рабочее давление до 9.

Вопрос в том, почему в СП 41-101-95 нарисовано на подаче, и тепловые сети на это ссылаются.
ivan-l-ing
Цитата(Montero45 @ 7.12.2017, 10:02) *
Вопрос в том, почему в СП 41-101-95 нарисовано на подаче, и тепловые сети на это ссылаются.

потому что в том же СП есть пункт 3.20
Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов.
Montero45
Цитата(ivan-l-ing @ 7.12.2017, 11:54) *
потому что в том же СП есть пункт 3.20
Приведенные схемы присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям не охватывают всех возможных вариантов.


А вот за это огромное СПАСИБО !
Очередной раз убеждаюсь, надо со временем перечитывать нормы от корки до корки !
ssn
но кстати этот момент с установкой регулирующего клапана на подаче практически во всех ТСО вызывает вопрос, если вдруг клапан установлен на обратке.
просят обосновать и настоятельно рекомендуют перенести на подачу.
Montero45
Цитата(ssn @ 7.12.2017, 12:07) *
но кстати этот момент с установкой регулирующего клапана на подаче практически во всех ТСО вызывает вопрос, если вдруг клапан установлен на обратке.
просят обосновать и настоятельно рекомендуют перенести на подачу.


Вот, вот и у нас так же !
BIONDER
Рекомендации Данфос - клапан на обратке. Никакие гидроудары ТО не страшны с их слов.
Montero45
Цитата(BIONDER @ 7.12.2017, 13:54) *
Рекомендации Данфос - клапан на обратке. Никакие гидроудары ТО не страшны с их слов.


Спасибо, интересное решение вопроса !
У нас даже экспертиза ссылается на рекомендации Данфос !
Надеюсь и Тепловые сети прислушаются.