zayapol
Добрый день!
Дали задание на расчет тепла и топлива для газовой котельной мощностью 7,5 МВт и 1 МВт-газогенераторные установки (когенерационные).Когенерационные установки приняты фирмы TEDOM серии Centro T-200 (200 кВт-5 шт.), котлы трехходовые жаротрубные АРКУС (Ижевск).
Начала делать расчет для получения тех.условий на газ и столкнулась с моментом: как правильно рассчитать топливо, зная КПД котлов (0,92) и как в этом же расчете учесть газопоршневые установки с их плавающим непонятным КПД в районе 45-40%?! Пока рассчитано всё как и стандартном расчете на 0,92... Подскажите, пожалуйста, или скиньте пример расчета, если кто-то уже сталкивался с таким оборудованием.
Галиев
Что непонятного? Потери тепла от ГПУ (100-45) 55% идут в котлы, где используются на 92 процента.