Столкнулся с такой проблемой. В системе водоснабжения есть узел фильтрования, примерно такой
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На входе узла, в точке 2, располагается измерительный узел, состоящий из штуцера, на котором висят манометр, датчик давления MBS1700, реле давления и мембранный гидробак на 100л (через шланг 1м).
Частотник управляет погружным насосом в скважине, поддерживая давление 3,5 бар.
При программной промывке (через 4 дня)любого из первых двух фильтров, происходит невозвратное деструктивное изменение показаний с датчика давления, в сторону уменьшения. Датчик "умирает" после одной-двух промывок.
Заменил на новый - всё повторилось! И так три раза. Манометр живой.
Предполагаю, что виной всему гидроудары, возникающие при резком открытии-закрытии клапанов при промывке.
Вопрос. Так ли это?
Хочу попробовать один из трех вариантов:
1. Поставить датчик MBS 3050, со встроенным демпфером
2 Поставить датчик MBS1700 + демпфер TTR4 от BD Sensor
3. Поставить мембранный гаситель гидроударов VT.CAR 19 от Valtec
Посоветуйте, что лучше. Может есть другие приспособы..