11Therion11
Добрый вечер коллеги!Решил показать вам будни украинского наладчика сервисного центра. Меня попросили ПОСМОТРЕТЬ котел в крышной котельной многоквартирного жилого дома........ он почему то у них падал в аварию по перегреву. Котел у них на эксплуатации 4 год. В договоре на обслуживание с сервисной организацией чистка и наладка котла не предусмотрена (специально попросил договор). Но при этом в котельной чисто ....даже пыль вытерта.
Первый же запуск показал, что котел действительно падает в аварию по перегреву но после проверки насосов и систем автоматики выяснилось, что датчик перегрева (STB) последовательно соединен с реле темп. отходящих газов и размыкает цепь именно реле отх. газов.
Повторный запуск показал что Т газа в дымоходе сразу за котлом 320 грд.
После чего было принято волевое решение вскрыть котел.
Все то, что было обнаружено во время вскрытия вы сможете увидеть на фото.
Все уплотнения целые так что вся сажа на снимках образована неправильным сгоранием ГАЗА
После тщательной чистки, первоначально, газоанализатор показал ООООЧЕНЬ ЗАВЫШЕННЫЙ СО где то 12-15000 ррм (просто зашкаливал, у меня такое вообще в первые)
Вся сажа собранная в котле уместилась в 25 кг. мешок из под соли.
После проведения всех регламентных работ на котле и с горелкой удалось выйти на 35 ррм СО при 10% СО2. Кпд котла состовляет 93.2% на второй ступени.
Вот так у нас ЧАСТНЫЕ ЖЕКИ эксплуатируют оборудование. Кстати на втором котле похожая ситуация ( Т газов 250 грд при макс. Т сработке реле 300 грд. газоанализатор зашкаливает по СО) но вот проводить регламентные работы все еще ни кто не собираетса.

Машинист
Это вопиющее что-то из ряда вон, или так повсеместно жгут?
HeatServ
Частная энергетика. Начало.
11Therion11
Цитата(Машинист @ 24.12.2017, 22:12) *
Это вопиющее что-то из ряда вон, или так повсеместно жгут?

3 раз за пол года. Но это самое самое так сказать. Перед этим была вайсхаупт WG30 на висмане. Меня вызвали потому, что инженер завода заметил черные (сажевые) круги на устье дымохода котлов и это ему не понравилось. Сажи было меньше но все равно топка грязная.
Сейчас котельные отданы сельсоветам, частным жекам, и т.д. а у них как правило денег на ремонт и нормальное обслуживание нет. Даже часто на таких предприятиях нет операторов и они работают пока по аварии не станут, а вот потом когда жильцы начнут кричать гвалт кто-то начинает что то делать.
Вчера ездел на такую,крышную транспортабельную модульную, сработала аварийная остановки котельной. Пришел электрик с ЖЕКА и не чего сделать не смог хорошо хоть на улице +1.
KYV86
Турбуляторы странные. Как дымовые газы проходят, не понятно. Если бы лепестки были в шахматном порядке, то проход газов обеспечен. А в таких лепестки практически перекрывают сечение трубы. В руководстве на эти котлы турбуляторы зигзагообразные, из стальной пластины.
Гризли
Какой же это кошмар? Кошмар это то, что чистить слишком грязная работа. А так это накопленное за все 4 года работы. Встречается такое и в моей практике пару раз в год.
Styx
Для котла 05 года выпуска прекрасное состояние. Турбуляторы эти родные, Риелло такие ставило до 2010 года. Сажа из-за отсутствия притока, верно? Поди все форточки закрыты, а приточную решетку забыли поставить??
Сзади внизу еще лючок откройте, там тоже полведра должно быть сажи.
11Therion11
Цитата(Styx @ 10.1.2018, 16:47) *
Для котла 05 года выпуска прекрасное состояние. Турбуляторы эти родные, Риелло такие ставило до 2010 года. Сажа из-за отсутствия притока, верно? Поди все форточки закрыты, а приточную решетку забыли поставить??
Сзади внизу еще лючок откройте, там тоже полведра должно быть сажи.


Нет с притоком все нормально просто горелки расстроены в хлам. Я горелку настроил и все сразу стало супер. Сзади совковая лопата сажи была, и в горезонтальной части дымохода тоже очень много, а вот вертикальный участок более мение чистый, ну метра 1,5 от тройника чуток и все.
По поводу состояния вопрос спорный у них хим водоочистка не работает жесткость воды +- 4 мг-экв/литр. Во всяком случае сейчас. я так понял что напитывали дом в этом году сырой водой. Судя по КПД это первый раз так, так как в прошлом году запускала котельную обсл. организация, а в этом они своими силами включались.