Цитата
Т.е. тепло-теплом, а гидравлика-гидравликой? Я правильно понимаю? И расходы средние часовые - это не для подбора диаметров?
В теплоснабжении всё сложнее, чем в водопроводе. Потребителю надо доставить не просто "литры", а
тепловую энергию. При этом система теплоснабжения состоит из многих элементов:
1. Источник тепла. Нагрузка на него при
централизованном теплоснабжении по ГВС определяется как средняя. Если же "источник" автономный (домовой) то для него нагрузка ГВС будет максимальной.
2.
Магистральные тепловые сети. По ним транспортируется тепло и на отопление, и на ГВС. Такие сети рассчитываются на
четыре режима, но основных два -
расчетный зимний - с учетом
средней нагрузки на ГВС, и
летний при
максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период. Но эта доля для магистралей небольшая.
3.
Распределительные сети - по расчетной зимней нагрузке.
Но это всё сетевая, греющая вода, которая в краны не идет. Далее в работу включаются тепловые пункты (ЦТП или ИТП). В зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС используются разные схемы подключения водоподогревателей и разные расходы греющей воды.
И, наконец, вода после ТП на ГВС. Не ждите
Цитата
А где написано, что наружные сети ГВС считаются по вероятности?
Никто не напишет такого, и радуйтесь, что не требуют еще и по вероятностям для каждого участка сети микрорайона считать. Здесь надо подключать устройство, которым часто только едят.
Соображалку надо включать. Одно дело наружная сеть ГВС от ЦТП на 2-3 здания, и другое - на 20 зданий. Ну, сейчас таких ЦТП не проектируют, но они есть. Вот там расход в Т3 всегда брали по среднечасовому.
Если же одно здание - так по максимуму надо брать. Ну а если
хочется теоретически правильно - так и считайте по вероятностям,
если данные для расчета найдете. Но ведь ВК-шники эти сети и не считают.
Ну и надо понимать разницу - в отоплении идет постоянный расход, а в ГВС и ХВС - переменный. Попытаются жильцы разом все краны открыть - воды просто не будет или будет с малым напором, или будет недогретая. Не будет хватать тепла из ТС для нагрева ГВС - автоматика уменьшит расход на отопление, будет использована аккумулирующая способность здания.
Ну и посмотрите, как в СП
на наружные сети водоснабжения расчетные расходы определяются.