Здравствуйте, коллеги!
Имеется компрессорная в ней располагается компрессора и еще они разместили в этом помещение электрощитовую.
По расчету у меня тепло притоки от электродвигателей с учетом всех коэффициентов составляет 36кВт.
Помещение 130м3.
В зимний период года 36*860/1,2*0,24*(25-12)=8270м3/ч 63кр воздухообмен.
В летний период 36*860/1,2*0,24*(25-23,5)=71666м3/ч это чушь.
Кто сталкивался с такой ситуацией, есть ли смысл применения кондиционирования?