Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Снижение давления в сети В1 (подбор регулятора давления)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Juggi
Доброго времени суток!
Имеется проблема helpsmilie.gif с избыточным давлением в сущ. трубопроводе, в котором гарантированный напор составляет не менее 13кгс/см2;

Для нужд котельной требованию котельной по давлению не более 3,5 кгс/см2, (для ГВС, подпитки, и пожарных кранов данный напор достаточен) и удовлетворяет требования СП 30.13330.2016 п.5.3.1.6 и СП 10.13130.2009.

Вопрос как подобрать регулятор (редуктор) давления для данного случая согласно прилагаемой схеме В1. (В обычном режиме в основном идет потребление на ХВ и ГВС) либо применить иные технические решения?
Так же не откажусь от справочников на проектирование на данную тему.
Спасибо! smile.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dima_UA
в данфоса есть описание подбора регулятора и номограмма.
может даже два регулятора последовательно надо будет поставить.
Juggi
Спасибо!
Принято решение перед ПК поставить дроссельную шайбу, а на ответвлении на нужды котельной и ГВС предусмотреть ступенчатое снижение давление при помощи 2-х мембранных редукторов давления Valtec (или аналог).