yavent
18.1.2018, 12:37
Господа вопрос, в проекте заложена телоизоляции wired mat 80 ( предел огнестойкости el30)..Вопрос можно ли в качестве огнезащиты использовать данный материал
и не подскажите прдел огнестойкости аналогичного мата категории Г1
С Уважением
Амиго
18.1.2018, 13:57
https://static.rockwool.com/globalassets/ro..._27.02.2022.pdf
Тут акуратней надо быть. Там если с фольгой они уже Г1. Уже незя огнезащитой щитать.
keaton
18.1.2018, 14:18
Цитата(yavent @ 18.1.2018, 13:37)
и не подскажите прдел огнестойкости аналогичного мата категории Г1
Задумайтесь. Как у (слабо)
горючего
материала может быть предел
огнестойкости
?
Цитата(Амиго @ 18.1.2018, 14:57)
Там если с фольгой они уже Г1.
Поправка: с армированной фольгой - Г1, с неармированной (ALU1 WIRED MAT) - НГ