Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: огнезащита
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
yavent
Господа вопрос, в проекте заложена телоизоляции wired mat 80 ( предел огнестойкости el30)..Вопрос можно ли в качестве огнезащиты использовать данный материал
и не подскажите прдел огнестойкости аналогичного мата категории Г1
С Уважением
Амиго
https://static.rockwool.com/globalassets/ro..._27.02.2022.pdf

Тут акуратней надо быть. Там если с фольгой они уже Г1. Уже незя огнезащитой щитать.
keaton
Цитата(yavent @ 18.1.2018, 13:37) *
и не подскажите прдел огнестойкости аналогичного мата категории Г1

Задумайтесь. Как у (слабо)горючего материала может быть предел огнестойкости?
Цитата(Амиго @ 18.1.2018, 14:57) *
Там если с фольгой они уже Г1.

Поправка: с армированной фольгой - Г1, с неармированной (ALU1 WIRED MAT) - НГ