19sergei91
24.1.2018, 9:19
Добрый день, помогите разобраться с соединением труб из ПЭ. В каком случае используют электромуфты а в каком соединяют встык?
МОЕ имхо: электросварные муфты не требовательны к
а) квалификации монтажника
б) 100% попадание осей труб
Минусы:
а)цена
б)жрут больше монтажного места
Ну и субъективно "рабочая сваривамая площадь фитинга" больше чем встык, то-есть по-моему такое соединение надежней.
...но... из 10 муфт одна может быть бракованной. Такое у меня бывало неоднократно. Поэтому не стоит жадничать на производителях.
Плюс у электросварных муфт еть всякие фенечки, типа "седелка для врезки под давлением". Вообще удобнейшая вещь!
Возможно, зависит от аппаратуры монтажников. Муфты, говорят, надежнее. Например, для газа В стесненных условиях рекомендуют:
"- длинномерные трубы без соединений;
-трубы мерной длины, соединенные сваркой нагретым инструментом встык, выполненной на сварочной технике высокой степени автоматизации, или
- соединенные деталями с ЗН;..."
То есть, соединение муфтами приравнивается к соединению на суперточном аппарате (как я понимаю).
Кроме того, есть наверное специфика сварки больших диаметров, думается, что там удобнее муфтами (всякая там овализация, квалификация сварщиков и прочее).
муфты закладываю на соединения в колодцах
aminopower
25.1.2018, 9:45
Цитата(19sergei91 @ 24.1.2018, 9:19)

В каком случае используют электромуфты
1) соединение труб с разными толщинами стенок (SDR)
2) при толщине стенок трубы менее 4 мм
Цитата(19sergei91 @ 24.1.2018, 9:19)

в каком соединяют встык?
во всех остальных случаях))