Здравствуйте!
В системе кондиционирования Daikin имеется проводной пульт BRC1D52. В инструкции на данный пульт есть пиктограмма "Внешнее управление".
Как можно подключиться к этому пульту, что бы управлять системой кондиционирования дистанционно?

Спасибо.
narkom
Дистанционное управление идет через плату внутреннего блока. Пульт просто отображает этот факт.
Denni
Я не спец по Daikin...
Но у МЕ пиктограмма "внешнее управление" возникает на проводном пульте только когда внутренний блок управляется внешним сигналом (через контакты/разъемы, которые расположены на самом внутреннем блоке) и соответственно управление "с родного пульта" блокируется с выводом пиктограммы на экран.
На самом проводном пульте НЕТ никаких контактов/разъемов для внешнего подключения.
Очень подозреваю, что и у Daikin та же ситуация.

С уважением...
Gomer888
Спасибо за разъяснение по поводу пульта.

Тогда подскажите, можно ли использовать Daikin RTD-Net для управления от внешней системы (умный дом).
В инструкции на RTD-Net прописано, что он управляется протоколом ModBus.

Спасибо.
Chabol
RTD-Net для упр-я по протоколу ModBus.
Ранее был DIIINet-LON шлюз, для упр-я по протоколу LON.
Есть еще ряд производителей (тот же Intesys), позволяющий шлюзовать с KNX, LON, Modbus, ...протоколами.
Но в данном Вашем случае лучше чем родной не найти.
Gomer888
Большое спасибо за помощь!