Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление, нормативная документация и вопрос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Student)
Добрый вечер! Прошу помочь в решении ситуации.
Работаю на удаленке. Выполнил проекты отопления и вентиляции для канализационной насосной станции, пришли замечания от заказчика (исправили), но осталось одно замечание:
- 7. Перемычку между Т1 и Т2 необходимо установить перед шаровым краном поз. 1 см. лист 3 комплекта ОВ.О. Выполнить в соответствии с требованиями ПРАВИЛ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК п. 9.1.32. (на перемычке ставится система трёх вентилей). Перемычку на регистре не исключать.
Я в свою очередь отвечаю на замечание:
В соответствии c постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
“Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года)
Согласно с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), пункт свода правил
14.15 В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей, а также обводных трубопроводов помимо насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расхода воды и теплоты.
Согласно с СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов, пункт свода правил
4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.
В нашей организации проектировщик (занимающая высокую должность женщина).
Её ответ не устроил, с формулировкой "Четко указан документ, на основании которого нужна перемычка"
В свою очередь пытаюсь донести что это не отвечает нормам СП и возможно возникнут вопросы у технадзора при приемке станции.
Вопрос: Кто из нас неправ в данной ситуации и почему?
Заранее огромное спасибо.
Галиев
Проект отопления КНСки, а ссылаетесь на СП по теплопунктам?
Evgkarpro
не особо вникая в детали по объекту, по ссылочным и приведенным исходным данным, полагаю следующее:
ПТЭТЭ, зарегистрированный минюстом, это "библия", пункт 9.1.32. под козырек, выполнять.
пункт 14.15 СП 124.13330.2012, да смотрим, но с оглядкой
нету его в пункте 72. перечня, утв. ПП РФ от 26.12.2014 г. № 1521, но есть раздел 1, согласно которого
границы, область применения обозначены пунктом 1.2 СП 124.13330.2012.
да он есть в пункте 268. перечня, утв. Приказом Росстандарта от 30.03.2015 г. № 365.
включен пунктом 5.3.23 в перечень П-01-01-2017, утв. Приказом Ростехнадзора от 10.07.2017 г. № 254.
по части 6. статьи 15. Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ.
обосновываем ссылками на ПТЭТЭ.
и еще ПТЭТЭ,
включен пунктом 5.3.20 в перечень П-01-01-2017, утв. Приказом Ростехнадзора от 10.07.2017 г. № 254;
включен пунктом 14. в перечень, утв. Приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 г. № 421;
включен в административный регламент, утв. Приказом Ростехнадзора от 30.01.2015 г. № 38.
пункт 4.51 СП 41-101-95 вообще справочная литература,
привязанная в качестве свода правил по проектированию и строительству к СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети».
Student)
Что то я совсем не понимаю.
В таком случае руководствоваться не СП а ПТЭТЭ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.