Добрый вечер! Прошу помочь в решении ситуации.
Работаю на удаленке. Выполнил проекты отопления и вентиляции для канализационной насосной станции, пришли замечания от заказчика (исправили), но осталось одно замечание:
- 7. Перемычку между Т1 и Т2 необходимо установить перед шаровым краном поз. 1 см. лист 3 комплекта ОВ.О. Выполнить в соответствии с требованиями ПРАВИЛ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК п. 9.1.32. (на перемычке ставится система трёх вентилей). Перемычку на регистре не исключать.
Я в свою очередь отвечаю на замечание:
В соответствии c постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
“Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года)
Согласно с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), пункт свода правил
14.15 В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей, а также обводных трубопроводов помимо насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расхода воды и теплоты.
Согласно с СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов, пункт свода правил
4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.
В нашей организации проектировщик (занимающая высокую должность женщина).
Её ответ не устроил, с формулировкой "Четко указан документ, на основании которого нужна перемычка"
В свою очередь пытаюсь донести что это не отвечает нормам СП и возможно возникнут вопросы у технадзора при приемке станции.
Вопрос: Кто из нас неправ в данной ситуации и почему?
Заранее огромное спасибо.