raven9
Добрый день, коллеги! Может быть, кто сталкивался с такой проблемой: Имеется зрительный зал на 50 мест, площ. ~80 м2 (клуб) с одним выходом в фойе (площ. ~60 м2), из фойе - выход в коридор и далее - на улицу. Коридор имеет ест. проветривание, с ним проблем нет. Пож. инспектор выдал предписание о необходимости ДУ в зале и фойе, ссылаясь на п. 7.2 ж СП7.13130. Непонятно вот что: как рассматривать комплекс зал-фойе? Как считать - зал, понятно - там есть пож. нагрузка, считается как ДУ из помещения со всеми вытекающими... А фойе - там ведь пож. нагрузки нет. Это чистый путь эвакуации - считать как "помещение смежное с горящим" - так ведь "горящее" - это зал, где ДУ уже есть.... Запутался совсем... Может кто подскажет - как выйти из этого положения?
ИОВ
Вообще-то, обычно в фойе есть пож. нагрузка - диваны, стулья, занавески, картины, поделки, а зимой ёлку ставят, да ещё с электрогирляндами.
Но я полагаю, что это Ваше фойе не подпадает под п. 7.2 ж)
Цитата
ж) ... из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

Даже если все эти 50 человек будут одновременно в фойе, то, раз Вы пишите, что оно без мебели, там не м.б. более 1 чел/м2 - 60 м2/50 чел = 1,2 м2/чел. Т.е ДУ в фойе тогда не требуется.
raven9
Спасибо! Об этом то я и не подумал! Посмотрим, что скажет пожарный...