Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ДУ ОФИСА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
yavent
Господа ест проект..ду цоколя офиса..на входе стоит стеновой клапан, далее по шахта строительно исполнения идет на крышу (2 этажа) и на выходе на крышу еще стоит клапана лу..Вопрос зачем? Проектировщик молчит!
ИОВ
Покажите схему/эскиз проектного решения
Composter
скорее всего сп 7 п7.11 д) , но лучше схему/разрез посмотреть
yavent
вот
Composter
ну если клапан стоит в проеме наружной стены или близко то смотрите мое сообщение выше.
ИОВ
Цитата(yavent @ 27.2.2018, 9:21) *
Господа ест проект..ду цоколя офиса..на входе стоит стеновой клапан, далее по шахта строительно исполнения идет на крышу (2 этажа) и на выходе на крышу еще стоит клапана лу..Вопрос зачем? Проектировщик молчит!

Внизу установлен дымовой клапан, а перед вентилятором пп-клапан в качестве обратного по п. 7.11 д) СП 7.
Поскольку система обслуживает только одно помещение на одном этаже, внизу дымовой клапан ставить не нужно.
ББ отвечал тут начало (п.2), тут продолжение (последний абзац)
yavent
2 ИОВ..Я ТАК И ПРЕДПОЛАГАЛ что это обратный...только зачему противопожарный..ну да ладно
ИОВ
Цитата(yavent @ 2.3.2018, 4:29) *
...это обратный...только зачему противопожарный..ну да ладно

Вы прочтите указанный п. 7.11 д) - станет понятно, почему
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.