yavent
Проясните есть проект ОВК указана система ВД1 расход 21000 напор 700па.. Проектировщик пояснил что это расход при температуре 400..следовательно и давление указанное надо брать на 400...тут проектировщик говорит ,что не знает ..что считала программа и т.п и т.д..вопрос согласно нормам в проектно документации указывается как я понимаю
- расход и напор для 20 градусов или нет???
-такой же вопрос по приточкам и вытяжкам как я понимаю указываем давление сети или общее давление?
Почему возник вопрос на предыдущем объекте с этими проектировщиками взяли исходники отталкиваясь от 20 градусов..и не тянет)))
Если формула перерасчета давления от 400 до 20С (ПРИЗНАЮСЬ ИСКАЛ..НО)..ПОСТАВЩИКИ ГОВОРЯТ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТ ПО ФОРМУЛЕ...формулу не скидывают
Извините если вопрос наивен!
Pavluchenkov23
Добрый день.

Формулы пересчета указаны, например, в Методических рекомендациях к СП 7.13130.2013 ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Для оборудования вытяжной системы формулы 88-90 подпункта 5.1.6, для приточной системы 93-96 пункта 5.2.
ИОВ
1. Расход определяется для расчётной температуры дымовоздушной смеси и далее уже не пересчитывается, т.к. вентилятор это объёмная машина.
2. Расчётное сопротивление сети при расчётной температуре дыма пересчитывается на нормальные условия (т.е. на +20 ˚С). Формулу пересчёта см. здесь - п. 5.1.6, ф-ла 89.
3. Проектировщик, очень мягко говоря, некомпетентен - программа расчёта не более, чем усложнённый калькулятор, ускоряющий расчёты и позволяющий уменьшить время проектирования. Программа сама ничего не считает - всё зависит от понимания проектировщиком методики расчётов, грамотного задания исходных для расчёта данных и умения проанализировать результаты программного расчёта с целью применения их в проекте или необходимости корректировки/повторного расчёта при выявленных ошибках в исходных данных. Результаты расчётов в программе выдаются с пояснениями, так что можно всё увидеть, в т.ч. и параметры, при которых подбирается вентилятор. Для этого проектировщик должен просто понимать, чем он вообще занимается, и не кивать на калькулятор.
yavent
2 иов..вы правы..а вообще интересно экспертиза задумывается над этим или пожарные?
NOVIK_N
Цитата(yavent @ 12.3.2018, 9:25) *
есть проект ОВК указана система ВД1 расход 21000 напор 700па.. Проектировщик пояснил что это расход при температуре 400..следовательно и давление указанное надо брать на 400...

Ситуация более-менее проясняется, если обратить внимание на мощность вентилятора. Если она явно завышена для давления при 200 С, то давление приведено для расчетной температуры дыма, что не делает чести компетентности проектировщика.

Если расчетная температура дыма не очень высока, то трудно отличить запас по мощности от подбора на давление, приведенной к нормальной температуре. Учитывая, что проектировщики иногда закладывают вентиляторы не соответствующие рабочей точки сети, надо брать "за грудки" проектировщика и требовать значение расчетной температуры дыма. Иначе придется монтировать "кота в мешке".

Не узнав значения расчетной температуры нельзя производить замену вентилятора по спецификации вентилятором с меньшей установочной мощностью ЭД (этим часто грешат менеджеры по продажам при подготовке своих КП).