Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентилятор ДУ над жильем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
sync193
Добрый день.
Можно ли размещать вентиляторы ДУ на кровле непосредственно над квартирами?
В свое время делать это не разрешили, но не удается найти согласно какому документу.
Composter
сп 118
Цитата
4.15. Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330 и соответствовать СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.583, СН 2.2.4/2.1.8.566.
ИОВ
Цитата(Composter @ 19.3.2018, 16:40) *
сп 118

СП 118 никак не относится к жилым зданиям, хотя и мыслите в правильном направлении.

Цитата(sync193 @ 19.3.2018, 15:58) *
Можно ли размещать вентиляторы ДУ на кровле непосредственно над квартирами?
В свое время делать это не разрешили, но не удается найти согласно какому документу.

Периодические испытания систем ДУ должны проводиться примерно раз в полгода. Вам не удастся при таком размещении соблюсти требования п.п. 9.24, 9.26 СП 54...2016 и разделов 6.1 и 6.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Нужно размещать над межквартирными коридорами и ЛК.

sync193
Большое спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.