Fennix
Здравствуйте!

Глуповатый вопрос, но все же...

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, для одновременного забора воздуха отведено 4 технологических отверстия по d200, на каждое из который будет установлен воздушный фильтр грубой очистки G2 (EU2) - начальное сопротивление которого составляет 25 Па.

Какое значение принять для определения сопротивления всех фильтров для расчета мощности вытяжной установки?

25 Па или 100 Па?
Skaramush
25. Изучайте аэродинамический расчёт сетей.
Woodcuter
Если "паралельно" 3 фильтра работают - то понятно учитывается от одного и не сумируется.
Принимаемое в диапазоне 25(начальное)-100(грязное)Па - тут должно быть понимание особенностей.
И у вас в самом вопросе что то не сходится : "для одновременного забора воздуха" "для расчета мощности вытяжной установки".
Skaramush
Понимать можно и как "определение мощности на валу электродвигателя", но всё равно, ответ - 25. Если не принимать во внимание, что брать надо не начальное, а рабочее.
Fennix
Спасибо!
Woodcuter
Производители систем как правило делают так:
Если есть в автоматике управление давлением после себя - берут серидину
Если нет то берут сопротивление при котором от расчетного до грязного - расход не упадет более чем на 10%.