Здравствуйте!
Глуповатый вопрос, но все же...
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, для одновременного забора воздуха отведено 4 технологических отверстия по d200, на каждое из который будет установлен воздушный фильтр грубой очистки G2 (EU2) - начальное сопротивление которого составляет 25 Па.
Какое значение принять для определения сопротивления всех фильтров для расчета мощности вытяжной установки?
25 Па или 100 Па?
Skaramush
30.3.2018, 11:33
25. Изучайте аэродинамический расчёт сетей.
Woodcuter
30.3.2018, 11:35
Если "паралельно" 3 фильтра работают - то понятно учитывается от одного и не сумируется.
Принимаемое в диапазоне 25(начальное)-100(грязное)Па - тут должно быть понимание особенностей.
И у вас в самом вопросе что то не сходится : "для одновременного забора воздуха" "для расчета мощности вытяжной установки".
Skaramush
30.3.2018, 11:37
Понимать можно и как "определение мощности на валу электродвигателя", но всё равно, ответ - 25. Если не принимать во внимание, что брать надо не начальное, а рабочее.
Woodcuter
30.3.2018, 12:06
Производители систем как правило делают так:
Если есть в автоматике управление давлением после себя - берут серидину
Если нет то берут сопротивление при котором от расчетного до грязного - расход не упадет более чем на 10%.