Полная версия этой страницы:
Vrv-iv Daikin
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста: смонтирована трехтрубная система VRV-IV Дайкин. Один наружный блок, два фреоноохладителя на приточки, 13 кассет с пультами BCR1E53A7, семь BS-блоков, центральный пульт управления DCM601A51. Управление фреоноохладителями запараллелено на пульт одной из кассет.
Система прошла тест, запускается и работает на всех режимах. Со своих пультов внутренние блоки отлично управляются. Но центральный пульт не распознает внутренние блоки и не реагирует ни на какие манипуляции с индивидуальными пультами. Индивидуальные пульты прописаны в соответствии с мануалами. Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Woodcuter
13.4.2018, 10:36
Дайкин подтвердил посадку АХУкитов в паралель с касетой с одного пульта?
Ну и вцелом - свою схему 1 - набираете в Хпресе с пультами - и планировку + набранный файл - на техника Дайкина с кем сотрудничаете.
Добрый день.
Индивидуальный пульт кассеты видит две приточки, которые на него посажены параллельно . Но это была вынужденная мера, так как по проекту пульты на фреоноохладители не предусмотрены и при тесте наружный блок выдавал ошибку U4-03 (ошибка связи).
Woodcuter
16.4.2018, 11:41
И еще раз -
1) Набираете систему в дайкин Хпрес
2) 1 пункт + планировки - на представительство
3) НЕ БАЛУЙТЕСЬ С ВРФ системами
Цитата(vaygar @ 13.4.2018, 0:09)

Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вы то кто этой системе?
Как спроектировали, смонтировали, пусконаладили, так и работает.
Woodcuter, спасибо за совет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.