Коллеги, здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть режимная карта котла КТГ-0,5.
Тепловая нагрузка, % - 26 и 79
Теплопроизводительность, МВт - 0,13 и 0,39
КПД Брутто - 97,3 и 96
КПД нетто - 90,5 и 89,3
Произвожу расчет потребности в топливе через КПД и 142,86.
Рассчитываю средневзешенный КПД котельной БРУТТО.
Смотрю на удельник, и понимаю что 147,674 кгут/Гкал я еще не видел))))
Вопрос: что я делаю не так?
Как корректно определить КПД котельной, на который можно будет посчитать газ для тарифного регулирования. Проблема в том, что КПД брутто не реальный, или методика расчета КПД котельной хромает?
И если я возьму для расчета КПД нетто, не зарубит ли такой расчет регулятор, и не возьмет ли КПД брутто?
Rocket1972
18.4.2018, 17:40
Цитата(shadskiy @ 18.4.2018, 16:58)

Помогите пожалуйста разобраться.
КПД Брутто - 97,3 и 96
КПД нетто - 90,5 и 89,3
Как корректно определить КПД котельной, на который можно будет посчитать газ для тарифного регулирования. Проблема в том, что КПД брутто не реальный, или методика расчета КПД котельной хромает?
И если я возьму для расчета КПД нетто, не зарубит ли такой расчет регулятор, и не возьмет ли КПД брутто?
При параметрах уходящих газов указанных в РК КПД Брутто очень реален, но q5, имхо, сильно занижено, для таких котлов в районе 0,5...0,9. И вопрос в методике определении КПД нетто.
какой нормативный коэффициент применять, и какое КПД и соответственно Ву в тариф правильно закладывать.
Ведь Вам необходимо учитывать и Ваши потери на собственные нужды котельной!!!
Вот в том то и вопрос. По методике берется средневзвешенный брутто. и от него считается удельник на выработку.
То есть не понятно что мне сделать чтобы получить нормальное топливо. Рисовать на коленке новую режимку на 92% КПД?
Либо брать нетто 90% и отдавать регулятору такое топливо?
5000 оборотов вентилятора - это верно?
К,П,Д - прекрасен, но кто щитал? Глаз режет - хочецца, но вряд ли
Цитата(shadskiy @ 19.4.2018, 7:38)

Вот в том то и вопрос. По методике берется средневзвешенный брутто. и от него считается удельник на выработку.
То есть не понятно что мне сделать чтобы получить нормальное топливо. Рисовать на коленке новую режимку на 92% КПД?
Либо брать нетто 90% и отдавать регулятору такое топливо?
q5-для такого котла взят еще большой. Там если посчитать будет 0,1%. Стенка котла ведь не сильно горячая? наладчики занизили КПД. Уходящие низковаты. 74 градуса , а по паспорту на 100% нагрузке 120! Собственные нужды завышены и сильно!.
С такими низкими уходящими газами наладчики старались занизить кпд.