Добрый день,
Я тут несколько запутался в вопросе подпора в лифтовые шахты:

Есть входная зона здания из которой предусматривается дымоудаление. В эту входную зону приезжают 4 лифта с режимом "Пожарная опасность".

Необходимо ли системой ДУ входной зоны обеспечивать полное удаление воздуха, поступающего из открытых дверей лифтовых шахт (приток превышает 30% дисбаланс с удалением входной зоны) согласно п.7.1 или можно предусмотреть ДУ входной зоны на свой (расчётный) расход, а "лишний" воздух из лифтовых шахт вытеснится через открытые эвакуционные выходы?

Спасибо
ИОВ
Цитата(Skripun @ 20.4.2018, 12:20) *
Необходимо ли системой ДУ входной зоны обеспечивать полное удаление воздуха, поступающего из открытых дверей лифтовых шахт (приток превышает 30% дисбаланс с удалением входной зоны) согласно п.7.1 ...

М.б. поясните, что Вы имеете в виду в описанной Вами ситуации?
Skripun
я имею в виду что есть входная зона с расчётным расходом ДУ 25000 м3/ч. и есть лифты из которых поступает в это помещение 100000 м3/ч. собственно вот. вопрос как избавляться от подпора в помещении входной зоны?
Skripun
Видимо, этот вопрос для всех настолько очевидно понятен, что не требует обсуждения...)
Gashek1
Автору так не ответили. В итоге, как правильно делать?
Тоже Задался этим вопросом, но однозначного ответа на форуме пока не нашёл.
keaton
Цитата(Gashek1 @ 4.11.2019, 23:42) *
Автору так не ответили. В итоге, как правильно делать?
Тоже Задался этим вопросом, но однозначного ответа на форуме пока не нашёл.

Вероятно у автора ошибка в расчётах, т.к. с одного лифта на 1-й этаж поступает примерно 2000-4000 м3/ч (расчёт по методике АВОКа). Итого 8-16 тыс. м3/ч, а никак не 100.
Дверь лифтовой шахты если что не "открыта", она перекрыта кабиной лифта.
Skripun
Автор считал по методике ВНИИПО - это другая методика с другими цифрами, а не ошибка.
Если Вы посмотрите формулы (44) и далее по смыслу из данной методики - то поймёте, что расходы до 100 тысяч с нескольких лифтов - это вполне реально.
Gashek1
Так все таки, возвращаясь к теме топика, стоит ли учитывать поступающий воздух из лифтовых шахт при расчете дымоудаления из вестибюля или холла на первом этаже ?
Или допустим , отсутствует пожарная нагрузка в холле или вестибюле, и данное помещение не попадает ни под один из пунктов 7.2, а в данный холл опускается 4-6 лифтов, как тогда ? делать так сказать «компенсацию подпора» ?
Я вот этот момент вообще не понимаю.

ИОВ
Цитата(Skripun @ 24.4.2018, 17:00) *
я имею в виду что есть входная зона с расчётным расходом ДУ 25000 м3/ч. и есть лифты из которых поступает в это помещение 100000 м3/ч. собственно вот. вопрос как избавляться от подпора в помещении входной зоны?
Цитата(Skripun @ 29.4.2018, 21:21) *
Видимо, этот вопрос для всех настолько очевидно понятен, что не требует обсуждения...)

К сожалению, вопрос вообще не понятен. Мы уже пытались его обсуждать здесь (посты 43...45, 47, 48) - попытка была безрезультатной, а составители СП 7 нас своим вниманием не порадовали.

Цитата(keaton @ 5.11.2019, 7:48) *
Вероятно у автора ошибка в расчётах, т.к. с одного лифта на 1-й этаж поступает примерно 2000-4000 м3/ч (расчёт по методике АВОКа). Итого 8-16 тыс. м3/ч, а никак не 100.
Дверь лифтовой шахты если что не "открыта", она перекрыта кабиной лифта.

Неужели Вы никогда не выполняли расчёты по МР ВНИИПО? И не знакомы с существующей дилеммой? И не видели ответ ББ по расходу в ЛШ?
Цитата(Boris_Ka @ 27.11.2015, 14:38) *
Буду также отвечать в тексте. Выделил цветом.
Цитата
4. Вопрос от коллег- объем приточного воздуха подаваемого в шахту лифта с режимом пожарной перевозки по методикам ВНИИПО и АВОК разнится в 5 раз, 4000 м3/час и 20000м3/час, ваше мнение?

Я не могу давать комментарии по методике АВОК. По цифре ВНИИПО, она справедлива при условии, что на основном посадочном этаже предусмотрен лифтовый холл.

С Уважением, ББ...


keaton
Цитата(ИОВ @ 5.11.2019, 22:54) *
Неужели Вы никогда не выполняли расчёты по МР ВНИИПО?

Очень давно)
Просветите, если с одного лифта на 1-й этаж эксфильтруется ~25000 м3/ч, то какой при этом расход подачи в саму шахту?
Skripun
Цитата(Gashek1 @ 5.11.2019, 13:29) *
Так все таки, возвращаясь к теме топика, стоит ли учитывать поступающий воздух из лифтовых шахт при расчете дымоудаления из вестибюля или холла на первом этаже ?
Или допустим , отсутствует пожарная нагрузка в холле или вестибюле, и данное помещение не попадает ни под один из пунктов 7.2, а в данный холл опускается 4-6 лифтов, как тогда ? делать так сказать «компенсацию подпора» ?
Я вот этот момент вообще не понимаю.



Пришёл такой ответ из ВНИИПО.
Вопрос был немного про другое, но нам, в данном случае, интересно последнее предложение


ИОВ
Цитата(keaton @ 6.11.2019, 7:41) *
Просветите, если с одного лифта на 1-й этаж эксфильтруется ~25000 м3/ч, то какой при этом расход подачи в саму шахту?

Вообще-то, ширина щели между кабиной и шахтой при открытых дверях ЛШ и лифта такова, что поступление воздуха подпора из ЛШ через эти щели обычно эксфильтрацией не называют - суммарная площадь щели по периметру достаточно велика.
Общий расход в ЛШ обычно на ~ 7...25% больше - это зависит от этажности здания и сопротивления дымогазопроницанию дверей ЛХ.
Но я полагаю, тут правильнее интересоваться не этим, а конечным результатом на приёмо-сдаточных испытаниях. В другой теме было уже давно обращение:
Цитата(Dimcha_V @ 28.4.2017, 14:53) *
Просьба откликнуться, кто сдавал/принимал, испытывал данные системы. Ведь не могут же быть оба варианты верные.
Какой реальный расход для сдачи по ГОСТ 53300?

Но проектировщики и сейчас не имеют обратной связи и соответствующей статистики.
Правда, год назад был небольшой диалог, но по принципу "а ты сам дурак", так что прояснения в этом вопросе пока не вижу.

Цитата(Skripun @ 6.11.2019, 10:11) *
Пришёл такой ответ из ВНИИПО.
Вопрос был немного про другое, но нам, в данном случае, интересно последнее предложение

М.б. поясните, чем оно нам интересно?

Ещё любопытно ну ооочень глубокомысленное рассуждение о возможности не устраивать переточные решётки там, где они и не нужны вовсе - воздух выходит через шель между кабиной и шахтой, при том весь расчёт и зиждется на сопротивлении этой щели. Т.е. при устройстве дополнительной переточной решётки на основном посадочном этаже (если такая глупость кому-нибудь в голову придёт) и расход подпора ведь будет совсем другим, существенно бОльшим.
Skripun
Про установку переточной решётки - это был вопрос технического представителя заказчика - я уже устал это всё объяснять в виде физики и мы сошлись на том, что его удовлетворит ответ ВНИИПО.



А интересного в ответе много: "...при условии соблюдения массового баланса между удаляемым объёмом продуктов горения и поступающим из шахты приточным воздухом."

Прочтите эту фразу в понимании того, что у Вас, например, 6 лифтов приехали в холл 1-го этажа...
ИОВ
Цитата(Skripun @ 6.11.2019, 16:17) *
А интересного в ответе много: "...при условии соблюдения массового баланса между удаляемым объёмом продуктов горения и поступающим из шахты приточным воздухом."

Прочтите эту фразу в понимании того, что у Вас, например, 6 лифтов приехали в холл 1-го этажа...

Так мы же опять возвращаемся в исходную точку!
Ведь и Ваш вопрос и обсуждение, на которое была моя ссылка, возникли именно потому, что совершенно очевидно - предусматривать в вестибюле ДУ с массовым суммарным расходом подпора из нескольких ЛШ нелепо. Мы толчём воду в ступе, и, полагаю, этот вопрос должно разъяснить ВНИИПО, а не прятаться за мечты, что когда-нибудь появятся нормы, по которым двери ЛШ с подпором будут закрыты. wink.gif Вопрос ведь звучит так - что предпринимать проектировщикам сегодня? И ещё вопрос - что сегодня творится в таких вестибюлях при испытаниях? У меня есть уверенность, что никто из проектировщиков ДУ в таком вестибюле с такими гигантскими расходами не предусматривает - тогда что там творится по факту?
Skripun
Ответ ББ на последнем семинаре.
https://yadi.sk/d/BethJbLJpPrRMg
EJIEHA
У меня был такой холл с большим кол-вом лифтов. И было дымоудаление из этого холла. Но делали по СТУ.
ИОВ
Цитата(Skripun @ 6.11.2019, 17:24) *
Ответ ББ на последнем семинаре.

Большое спасибо за информацию!
Теперь, хотя бы, стало известно мнение ББ по этому вопросу. Правда, тут же появились новые вопросы, относящиеся к алгоритму работы такой системы. И неизвестно, какой алгоритм представляет себе ББ, если вообще задумывался над этим.
Ещё интересно, что ответ ББ начинается со слов "если в этом вестибюле есть пож. нагрузка или она есть в смежных помещениях ...". И совсем не обсуждается вопрос - а если всего этого нет? Или пожар на любом этаже, но не на 1-ом? Что тогда предусматривать?? КИД/открываемый проём в нар. стене/иное?

Цитата(EJIEHA @ 7.11.2019, 14:10) *
У меня был такой холл с большим кол-вом лифтов. И было дымоудаление из этого холла. Но делали по СТУ.

Вы уверены, что предусмотренная Вами вытяжка является системой ДУ? Каков был алгоритм включения этой системы?
Попробую пояснить свои сомнения.
Система ДУ из помещения/коридора на этаже пожара включается при пожаре на этом этаже. Т.е. при пожаре на любом этаже, кроме 1-го - на этаже сработает система ДУ, все лифты приедут на 1-й этаж, двери откроются, весь воздух подпора в ЛШ будет поступать в вестибюль. В этом вестибюле или смежных помещениях нет пожара, а, значит, и дыма - но вытяжка ведь должна включиться? Иначе куда девать 150000...200000 м3/ч воздуха, поступающего из 6-8 лифтов?
Тогда усложняется алгоритм управления системами ПДВ - вытяжка из вестибюля должна включаться независимо от необходимости ДУ/пожара на 1-ом этаже.
Далее - в отсутствие необходимости именно ДУ в вестибюле температура и плотность удаляемого воздуха практически равны этим же параметрам наружного воздуха. По этим параметрам обычно и подбираем шахту/воздуховод и вентилятор.
Если же пожар в вестибюле или смежных с ним помещениях, то температура и плотность удаляемой смеси уже будут отличаться от параметров нар. воздуха - расчётный расход вентилятора уже будет больше, на этот расход и следует подбирать вентилятор. Но, поскольку вентилятор это объёмная машина - в отсутствие дыма такая вытяжная система будет удалять воздуха из вестибюля больше, чем поступает из ЛШ. Но тогда в этом вестибюле будет разрежение, которое никак не учитывалось при расчётах подпора в ЛШ.
Пока не пойму, как из всего этого выпутаться ...
инж323
При таких спорах обычно симжу молча и впитываю аргументы сторон, ибо потом всё одно придется ставить свою ведь подпись под всем этим и вобщем то одновременно с "тащ полковником", но вот и по посту 17 тоже- а еще и двери сволочи стоят на всех этажах, кроме первого и попадал в ситуацию, что они на обе стороны открываются(и толканием и тянуть), правда в моем случае можно было постоять молча слушая доводы двух полковников( местного по тушениям и ему принимать и главного по таким системам в том субъекте федерации и они спорили и спорили с учетом даже "чьи звезды на погонах ярче"), но и был это год давний и не было тогда еще слов в нормативке "компенсирующий приток", только он лишь усложнил трактование и понимание и возможность открывания двери на пути эвакуации,хоть и призван как бы решить это.
Тут и разные плотности смесей, тут и совсем другие Т воздуха при испытаниях, тут и разночтение в методиках и разночтение даже в понимании как чего должно работать, да и сам сценарий эвакуации отчего то даже чуть ли не разнопонимаемый.Вобщем сижу и молчу- до чего либо ведь доорутся и до подписания то дело дойдет? Ну и тогда и сам подпишу снабдив коментом "принимая данное решение как совместное, решение от соответстствующих органов и проектировщиков и принимаю по отсутствию других вариантов." Свою попу из вопроса не убрать, так хоть прикрыть .

ИОВ, ну как то вот. Знаю, что не помогло, но хоть как то задача в типа "уважаемые" таки попала, не вы типа один мучаетесь с этаким.
Gratdor
Тоже вставлю пару слов - часть моего ответа из вчерашнего лс с Gashek1.

На семинаре в Москве в декабре прошлого года Колчев Б.Б. при ответе на вопросы говорил что с первого этажа необходимо делать ДУ в объеме подпоров в лифты.
Что за собой это влечет он не уточнял (хотя цифры 100-150 тыс м3/ч упоминались).

Я для своего варианта по цифрам для 3 лифтов (ПП, грузопассажирский и пассажирский) прикидывал: по расчету 50.000 м3/ч на первом этаже с 3 лифтов, а ДУ со второго этажа - 12.000 примерно. То есть, для лифтового холла, в котором из нагрузки пожарной будут почтовые ящики (в проекте их нет), делаем ДУ 50.000 м3/ч - причем, то ли отдельной системой, то ли все этажи подгоняем под этот расход и ДУ и компенсацию. Отдельная система предпочтительнее, но шахта занимает площадь на всех этажах. А если есть нагрузка прямо в холле, то только отдельная система. Еще один момент который вылезет на наладке - сработка ДУ на 1 этаже и, например, на 2 этаже при любой системе (общей или раздельной): давление в шахтах лифтов будет отличаться.

Вопрос обсуждался с главспецом, ГИП-ом, ПБ-шником и представителем заказчика - было принято решение не городить дополнительную огромную систему ради неизвестно чего (момент в нормах четко не прописан). Запрос во ВНИИПО не отправляли.

Но, опять же, есть ТР 123 ФЗ с пунктами 1 и 3 в статье 85, которыми можно притянуть эти требования.

Мое личное мнение - по закону надо делать отдельную систему на компенсацию подпоров из лифтов из-за ФЗ 123. Но, как правильно рассчитать подпоры в лифты, как обосновать наличие этой "новой огромной занимающей полезную площадь системы" заказчику (так чтобы он понял) и как потом это все наладить я не знаю.
инж323
вот и получается, что отличный от других первый этаж вносит необходимость изменения сценария сработки систем и прокладку дополнительных воздуховодов и устройство допсистем для именно первого этажа. И всё здание опоясано ими итак и + таки просто ОВ еще и тут вплывают допсистемы для первого этажа. И всё равно далее споры на холодных испытаниях с участием полковников и канитель с циферками расходов и скоростей и "так у нас же не дым 600 градусов, а просто воздух" и полный кошмар и вопли.
и это не считая канители с "типовыми" этажами и зонами для инвалидов.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 7.11.2019, 18:25) *
При таких спорах обычно симжу молча и впитываю аргументы сторон ...

Так нет пока никакого спора - пока даже понимание не пришло что/куда/зачем. Вот как пойму, уже можно думать "как?".
Вопрос "куда девать подпор мз ЛШ" на 1-ом этаже за 6 с лишним лет действия СП 7 поднимался неоднократно. Наконец, ББ на него прореагировал, но как-то невнятно - надо ведь доводить мысль/идею до логического конца, а не отдавать решение на буйные фантазии проектировщиков. wub.gif

Цитата(инж323 @ 7.11.2019, 18:25) *
ИОВ, ну как то вот. Знаю, что не помогло, но хоть как то задача в типа "уважаемые" таки попала, не вы типа один мучаетесь с этаким.

Ваши задачи "на местности", к сожалению, неизбывны. Но они многократно множатся, если мы/проектировщики не можем правильно решить часть вопросов даже в теории. Нет теории - нЕчего претворять на практике или уж "кто во что горазд" будет.

Цитата(Gratdor @ 7.11.2019, 21:22) *
Я для своего варианта по цифрам для 3 лифтов (ПП, грузопассажирский и пассажирский) прикидывал: по расчету 50.000 м3/ч на первом этаже с 3 лифтов, а ДУ со второго этажа - 12.000 примерно. То есть, для лифтового холла, в котором из нагрузки пожарной будут почтовые ящики (в проекте их нет), делаем ДУ 50.000 м3/ч - причем, то ли отдельной системой, то ли все этажи подгоняем под этот расход и ДУ и компенсацию.

Это ж зачем подгонять? Ведь проблема как раз в том, что вытяжка на 1-ом этаже должна включаться всегда при пожаре на любом другом этаже здания - и это точно не ДУ, если пожар не на 1-ом этаже. А на этаже пожара, как обычно - включается ДУ с расчётным расходом для коридора этого этажа.

Цитата(инж323 @ 7.11.2019, 22:33) *
вот и получается, что отличный от других первый этаж вносит необходимость изменения сценария сработки систем и прокладку дополнительных воздуховодов и устройство допсистем для именно первого этажа.

Тут есть такой интересный момент - вероятность пожара на 1-ом этаже гипотетически обратно пропорциональна количеству этажей в здании. Т.е. в здании в 20 этажей в 95% случаев на 1-ом этаже придётся удалять вовсе не дым - тогда что мешает выдавливать этот чистый воздух на 1-ом этаже через открывающиеся проёмы в нар. стене?
инж323
Цитата(ИОВ @ 7.11.2019, 23:21) *
Так нет пока никакого спора - пока даже понимание не пришло что/куда/зачем. Вот как пойму, уже можно думать "как?".
Вопрос "куда девать подпор мз ЛШ" на 1-ом этаже за 6 с лишним лет действия СП 7 поднимался неоднократно. Наконец, ББ на него прореагировал, но как-то невнятно - надо ведь доводить мысль/идею до логического конца, а не отдавать решение на буйные фантазии проектировщиков. wub.gif


Ваши задачи "на местности", к сожалению, неизбывны. Но они многократно множатся, если мы/проектировщики не можем правильно решить часть вопросов даже в теории. Нет теории - нЕчего претворять на практике или уж "кто во что горазд" будет.

Слова про спор были не про "тут", а аналогичные в реалиях. Хоть и последние 6 лет мне удалось хоть немного от внутрянки по системам отодвинуться, но тем не менее не удается совсем то. Да и она начинается сама еще до появления договора на ПИР с кем либо и очень четко многими раздела плотно связана с наружными сетями и архрешениями вообще самого здания. Так что в ЗП появляются уже просто четко прописанное решение по организации систем и их схемные решения, но в данном случае не по дымозащите, которую прописываем только "в строгом соответствии с нормативными требованиями и по согласованию с надзорными органами и заказчиком.
Порой проще СТУ получить, чем все по "общим" нормам выполнить, ибо неисполнимо или здание смысла уже нет городить и оно неинтересно уже в своем предназначении ибо все системами забивается по самые не могу и метров на основной функционал мало и они золотые слишком.

Потому и выцыганить метры под прокладку понадобившихся вам воздуховодов или размещение оборудование все одно идет в рамках уже проговоренных весьма до вас аспектов и бои идут "местного" уже значения. А поскольку из "толстых коммуникаций ДУ и ПД самые толстые, то и бои самые "яркие". biggrin.gif и все одно же до чего нибудь то довоюетесь, даже если вам понадобится сильная поддержка от зака или наоборот, сильная поддержка жадным архам и над всем эти еще полковники( как с ними договоримся в итоге, так тот и победит в решении в проекте, а уж потом другой полковник будет свою линию на ПНР и сдаче с своим видением всего этого гнуть, но это уже обычно без участия проектировщиков).
Skripun
«тогда что мешает выдавливать этот чистый воздух на 1-ом этаже через открывающиеся проёмы в нар. стене?»

Это была вторая часть вопроса на семинаре-если я правильно понял, ББ теоретически не против такого варианта, но предложил проводить его через СТУ...
EJIEHA
Цитата(ИОВ @ 7.11.2019, 18:02) *
Вы уверены, что предусмотренная Вами вытяжка является системой ДУ? Каков был алгоритм включения этой системы?

Это была система дымоудаления. Сто процентов. Я с этими системами два раза МГЭ проходила. Почти десять лет назад. Про алгоритм не вспомню. Знаю только, что всё запущено и успешно эксплуатируется.
ИОВ
Цитата(Skripun @ 8.11.2019, 7:52) *
Это была вторая часть вопроса на семинаре-если я правильно понял, ББ теоретически не против такого варианта, но предложил проводить его через СТУ...

При условии отсутствия пожара/дыма на 1-ом этаже (т.е. пожар на любом другом этаже здания) и удалении воздуха подпора через открываемый в нар. стене проём СТУ не требуется - нет запретов в СП 7, а СТУ необходимы при отклонении от указаний СП 7 (или других СП). Сравните - вовсе не требуется СТУ для установки КИДа в нар. стене ЛК типа Н2 - ситуация аналогичная.
Вопрос будет в том, как удалять дымовоздушную смесь при пожаре на 1-ом этаже:
- можно использовать шахту ДУ из коридоров расположенных выше этажей, установив 2-ой вентилятор на требуемые расход и давление для 1-го этажа - для этого СТУ тоже не требуются;
- если использовать этот же проём в нар. стене, но уже с пп-клапаном или дымовым люком для удаления дымовоздушной смеси, то, тут уже потребуется СТУ, т.к. такое ДУ противоречит последнему абзацу п. 7.10 СП 7. М.б. ББ имел в виду такой вариант?

А вообще, сама ситуация удручает - массово строятся МЖД высотой более 28 м и с 2-мя...4-ми лифтами в секции, а вопрос с воздухом подпора из ЛШ в вестибюле 1-го этажа никак не решён. Т.е. системы ПДВ этих зданий запроектированы неверно! За 10 лет действия СП 7 (обеих редакций) не появилось никаких рекомендаций ВНИИПО по этому вопросу. А теперь ещё и появляется высказывание ББ по СТУ для решения этой проблемы - если для массового строительства недостаточно указаний СП и необходима разработка СТУ, то что-то не так и с нормами, и с разработчиками этих норм...

Цитата(EJIEHA @ 8.11.2019, 13:21) *
Это была система дымоудаления. Сто процентов. Я с этими системами два раза МГЭ проходила. Почти десять лет назад. Про алгоритм не вспомню. Знаю только, что всё запущено и успешно эксплуатируется.

newconfus.gif Это как понимать? Неужели в здании были пожары, при которых только и можно судить об успешности/неуспешности систем. Или что Вы понимаете под успешной эксплуатацией? Если вентилятор просто находится в рабочем состоянии, но (по любым причинам) не обеспечивает надлежащую противодымную защиту помещения/здания, то он успешно эксплуатируется?

Если это была система ДУ, то она д.б. включаться только при пожаре на 1-ом этаже. Но тогда при пожаре на любом другом этаже воздух подпора, поступающий из ЛШ на 1-ом этаже, никак не удалялся. А мы, как раз, обсуждаем тут удаление этого гигантского количества воздуха из вестибюля 1-го этажа при пожаре на любом этаже здания - тогда Ваше сообщение не в тему.
Если же это была система двойного назначения (кроме ДУ 1-го этажа удаляла воздух подпора при пожаре на других этажах), то алгоритм её был нетрадиционный/сложный. И тогда полагаю, разработчику его просто невозможно забыть, хотя бы в общих принципах.
Таратыркин
Цитата(EJIEHA @ 8.11.2019, 13:21) *
Это была система дымоудаления. Сто процентов. Я с этими системами два раза МГЭ проходила. Почти десять лет назад. Про алгоритм не вспомню. Знаю только, что всё запущено и успешно эксплуатируется.


Г-жа EJIEHA, разрешите усомниться. Из моей практики, в 50% случаев, даже при очень качественном монтаже большого количества лифтовых шахт (от шести и больше), часть лифтовых шахт при правильно выполненных расчётах и монтаже, один-два ЛШ не дотягивают до 20Па. Причём без работы ДУ. В случае работы ДУ, данный результат стремиться к 90%. Не хочу никого обидеть, в связи с тем, что пожнадзор, так же плохо разбирается в этом вопросе, как и те кто ему сдаёт. Реальных замеров практически не делается. Честно, не обращал внимания, на данную проблему. Личная статистика.

В ближайшее время у меня только жильё. Там максимум четыре лифтовых шахты. Там где не всё хорошо, персона нон-грато.
Таратыркин
Примечания, проектировщикам чьи ники хорошо знаю, в пределах Москвы и Московской могу помочь провести бесплатную экспертизу. Монтажники и заказчики, любят найти крайнего. Время согласовывается заранее. Людям свойственно ошибаться. NOVIK_N и инж232, могу подсобить при необходимости, бесплатно. Ценю оппозицию, как и все, не люблю.
ИОВ
Цитата(Таратыркин @ 10.11.2019, 19:54) *
Г-жа EJIEHA, разрешите усомниться. Из моей практики, в 50% случаев, даже при очень качественном монтаже большого количества лифтовых шахт (от шести и больше), часть лифтовых шахт при правильно выполненных расчётах и монтаже, один-два ЛШ не дотягивают до 20Па. Причём без работы ДУ. В случае работы ДУ, данный результат стремиться к 90%. Не хочу никого обидеть, в связи с тем, что пожнадзор, так же плохо разбирается в этом вопросе, как и те кто ему сдаёт. Реальных замеров практически не делается. Честно, не обращал внимания, на данную проблему. Личная статистика.

Извините, но полагаю это утверждение некорректным, тем более из уст наладчика. Без обид - далеко не всякий проектировщик может определить сходу правильность/ неправильность расчётов, даже глядя непосредственно в эти расчёты.
Положение усугубляется ещё и тем, что параллельно существуют 2 методики расчёта подпора в ЛШ (лифтовые шахты), и результаты по ним различаются в 5...10 раз. Обе команды разработчиков отстаивают справедливость именно своей методики - но при таком различии результатов ни один здравомыслящий человек не может с этим согласиться. Если бы результаты приёмо-сдаточных испытаний почти повсеместно не фальсифицировались, то, скорее всего, мы бы уже знали - какая методика ближе к истине, т.е., в конечном итоге, к безопасности.

Если Вам известно, то сообщите, пжл, такая ситуация в сегодняшних новостройках с предусмотренными системами компенсации ДУ? Или это в зданиях, построенных ещё по предыдущим нормам, в которых компенсация ДУ не требовалась?

И ещё вопрос - при наличии большого количества ЛШ, выходящих в общий вестибюль, испытания проводятся для каждой шахты в отдельности? Или для всех этих шахт одновременно?
инж323
Цитата(ИОВ @ 10.11.2019, 22:01) *
И ещё вопрос - при наличии большого количества ЛШ, выходящих в общий вестибюль, испытания проводятся для каждой шахты в отдельности? Или для всех этих шахт одновременно?

для каждого случая из сценария сработки систем.
Для случая на "рядовом" этаже один сценарий, на первом выходит другой сценарий. и все системы срабатывающие для каждого из сценариев при испытаниях должны быть включены. Эт если общими словами.
Таратыркин
Г-жа ИОВ, честно не обращал внимание, по какой методике посчитано. Это задача, но в сегодняшних условиях она не решаема. Все врут. В случае ЛШ, кроме обычного анализа, проект, оборудование, монтаж, добавляется качество общестроительных работ самой лифтовой шахты. Плюс не в Голландии живём, где люди не вешают занавесок на окна. У нас заборы и на всё секретность.

Кстати Шойгу, запретил проверять свои объекты пожарникам. Что-то он знает про МЧС.

Приёмка осуществляется по следующему ГОСТ Р 53300—2009

4.6 Определение избыточного давления в лифтовых шахтах, связывающих надземные этажи, должно производиться на двери смежного вышележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу, в лифтовых шахтах, связывающих подземные этажи, на двери смежного нижележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу. В лифтовых шахтах, обеспечивающих связь надземных и подземных (в т.ч. цокольных) этажей, подлежат измерению значения избыточного давления на ниже- и вышележащих смежных этажах по отношению к основному посадочному этажу.
4.7 При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, указанных в 4.6, лифт должен находиться на «основном посадочном этаже», двери кабины и шахты лифта должны быть открыты.
4.8 Измерение избыточного давления в шахтах лифтов на подземных (в т.ч. цокольных) этажах должно производиться при открытых дверях лифтовых холлов.

Происходит имитация возгорания. Инспектор идёт и фиксирует звуковую сигнализацию, световую и работу противодымной вентиляции. Наладку надо делать на совместную работу противодымной вентиляции в пожарном отсеке. Индивидуальная проверка каждой системы противодымной вентиляции, обязательна, но наладка осуществляется при комплексном срабатывании в пожарном отсеке. Иногда пренебрегают комплексным срабатыванием в пожарном отсеке, в последствии приходиться моргать и пересдавать.

Для квалифицированного ответа на Ваш вопрос г-жа ИОВ. Необходима открытость в обществе, другие законы в бизнесе. Надо хотя бы пятьдесят наладочных фирм на Россию, и открытость. Пока этого нет, лучше пользоваться зарубежными методиками.
EJIEHA
Цитата(Таратыркин @ 10.11.2019, 19:54) *
Г-жа EJIEHA, разрешите усомниться. Из моей практики, в 50% случаев, даже при очень качественном монтаже большого количества лифтовых шахт (от шести и больше), часть лифтовых шахт при правильно выполненных расчётах и монтаже, один-два ЛШ не дотягивают до 20Па. Причём без работы ДУ. В случае работы ДУ, данный результат стремиться к 90%. Не хочу никого обидеть, в связи с тем, что пожнадзор, так же плохо разбирается в этом вопросе, как и те кто ему сдаёт. Реальных замеров практически не делается. Честно, не обращал внимания, на данную проблему. Личная статистика.

В ближайшее время у меня только жильё. Там максимум четыре лифтовых шахты. Там где не всё хорошо, персона нон-грато.


В чём усомниться? Что это была система с обозначением ДУ? Таки да, это была система дымоудаления. Проект делался по СТУ, разработанными во ВНИИПО. И мы получили только итоговые цифры. Ни одного промежуточного расчёта.
Таратыркин
Г-жа EJIEHA, у меня большие сомнения, что проект рабочий. Нам надо получить на выше расположенном этаже перепад давления более 20Па. Если использовать приток из ЛШ как компенсационный, из опыта, мала вероятность что все ЛШ выполнят требования в перепаде давления в 20Па.
инж323
Цитата(Таратыркин @ 10.11.2019, 21:40) *
Примечания, проектировщикам чьи ники хорошо знаю, в пределах Москвы и Московской могу помочь провести бесплатную экспертизу. Монтажники и заказчики, любят найти крайнего. Время согласовывается заранее. Людям свойственно ошибаться. NOVIK_N и инж[b]232,[/b] могу подсобить при необходимости, бесплатно. Ценю оппозицию, как и все, не люблю.

Да, вполне существенное замечание- "людям свойственно ошибаться". Но такой услугой смогу воспользоваться после поздравления вас и ИОВ с 8 Марта, ибо считал, что ваши фото скорее появятся в репейнике, но не в "малиннике".
Кстати, г-жа Констанция, а вы чего меня с 8 Марта не поздравляли, ну до кучи хотя бы?
ИОВ
Цитата(Таратыркин @ 11.11.2019, 17:49) *
Г-жа EJIEHA, у меня большие сомнения, что проект рабочий. Нам надо получить на выше расположенном этаже перепад давления более 20Па. Если использовать приток из ЛШ как компенсационный, из опыта, мала вероятность что все ЛШ выполнят требования в перепаде давления в 20Па.

По-моему, совершенно бесперспективно обсуждать проектные решения 10-ти летней давности, да ещё и с СТУ.
Во-первых, СТУ это локальные нормы для этого объекта, а мы ничего не знаем об указаниях этих СТУ.
Во-вторых, раз проект, по сообщению ув. EJIEHA, выпускался 10 лет назад, то это было время действия СНиП 41-01-2003 для проектирования противодымной вентиляции. И там ещё не было никаких указаний по компенсирующему притоку.
И, наконец, самое главное, в-третьих:
Цитата(EJIEHA @ 11.11.2019, 14:01) *
Проект делался по СТУ, разработанными во ВНИИПО. И мы получили только итоговые цифры. Ни одного промежуточного расчёта.

Т.к. расчёты/их результаты являются доказательной базой соответствия проектных решений действующим нормам и СТУ, значит, решения не принимались ув. EJIEHA и её коллегами-проектировщиками, а были выданы им в конечном варианте для оформления в виде проекта в соответствии с ГОСТом. Вероятно, именно поэтому мы и не можем ничего узнать об алгоритме работы конкретной системы ПДВ. Ситуация нетривиальная, конечно, но не невероятная.
Natalya_OV
Цитата(ИОВ @ 6.11.2019, 16:39) *
Так мы же опять возвращаемся в исходную точку!
Ведь и Ваш вопрос и обсуждение, на которое была моя ссылка, возникли именно потому, что совершенно очевидно - предусматривать в вестибюле ДУ с массовым суммарным расходом подпора из нескольких ЛШ нелепо. Мы толчём воду в ступе, и, полагаю, этот вопрос должно разъяснить ВНИИПО, а не прятаться за мечты, что когда-нибудь появятся нормы, по которым двери ЛШ с подпором будут закрыты. wink.gif Вопрос ведь звучит так - что предпринимать проектировщикам сегодня? И ещё вопрос - что сегодня творится в таких вестибюлях при испытаниях? У меня есть уверенность, что никто из проектировщиков ДУ в таком вестибюле с такими гигантскими расходами не предусматривает - тогда что там творится по факту?


А творится по факту вот что: опрокидывается система ПП в зону МГН в лифтовом холле жилых этажей, работающая на закрытую дверь. Во время индивидуальной пусконаладки она работает в своем режиме с 23 по 1 этаж и держит давление на дверях МГН. Но как только включается подпор в 3 лифта по 30тыс.кубов = 100 000 ! - она начинает работать как вытжка! Вуаля! и вот вопрос что с этим делать??? Для компенсации притока в лифты на этаже посадки открыли ВСЕ двери выхода на улицуиз лифтового холла - вестибюля. Это не помогло спасти ПП МГН ((
Есть какие-то идеи, что делать??
ИОВ
Пока из Вашего поста не понимаю:
1. На 1-ом эт. тоже предусмотрено ПБЗ в ЛХ? Если да, то зачем/почему?
2. Установлены ли пп-клапаны в ПБЗ на каждом этаже?
Skripun
Если вы говорите, что открытые двери на улицу не помогли, то такое ощущение, что воздух, подаваемый в шахты лифтов для подпора просто не может весь из них выйти из-за сопротивления узла кабина-шахта и начинает излишне подпирать шахты, опрокидывая другие системы. А вы не пробовали померить какая скорость воздуха получается в проёме открытых лифтовых шахт на первом этаже и сравнить его с расчётным по методике ВНИИПО и АВОК.
Natalya_OV
Цитата(Skripun @ 28.3.2020, 19:05) *
Если вы говорите, что открытые двери на улицу не помогли, то такое ощущение, что воздух, подаваемый в шахты лифтов для подпора просто не может весь из них выйти из-за сопротивления узла кабина-шахта и начинает излишне подпирать шахты, опрокидывая другие системы. А вы не пробовали померить какая скорость воздуха получается в проёме открытых лифтовых шахт на первом этаже и сравнить его с расчётным по методике ВНИИПО и АВОК.



Да- воздух не выходит из шахты в вестибюль на 1 этаже. Это проблема. Давление на дерях лифтов вышележащего этажа (2 этаж) 90-117Па ,что превышает норму в 70Па. Вопрос как и куда сбросить лишнее давление и воздух? Опустили сстемы подпора в лифты на 30% каждая. Все равно опрокидывает.

Цитата(ИОВ @ 27.3.2020, 13:29) *
Пока из Вашего поста не понимаю:
1. На 1-ом эт. тоже предусмотрено ПБЗ в ЛХ? Если да, то зачем/почему?
2. Установлены ли пп-клапаны в ПБЗ на каждом этаже?


1. на 1 эт - вестибюль с 3 лифтами с системой ДУ и Компенсации, выход на улицу ч/з тамбур. Тамбур-шлюза и МГН перед лифтами на 1 этаже нет.
2. На вышележащих этажах в лифтовых холлах/тамбур-шлюзах расположена зона МГН с подпором, соответсвенно через клапанами на каждом этаже.
Skripun
Ну на мой взгляд есть такие варианты:
1. Предусмотреть частотный регулятор для данных вентиляторов (предварительно уточнив у производителя вентиляторов до какой величины возможно снизить производительность данной конкретной модели с сохранением стабильной работы - возможно, что частотником и не получится уже снизить производительность как-то значительно).
2. Предусмотреть клапан сброса избыточного давления через наружную стену и кровлю.

Про расход через открытые двери лифтовых шахт я спрашивал для того, чтобы может хоть так (на практике) понять какая же из методик расчёта ВНИИПО или АВОК ближе к реальности - думаю, это было бы интересно многим коллегам. Если у вас будет такая возможность - замерьте, пожалуйста.
keaton
Цитата(Natalya_OV @ 27.3.2020, 13:30) *
А творится по факту вот что: опрокидывается система ПП в зону МГН в лифтовом холле жилых этажей, работающая на закрытую дверь. Во время индивидуальной пусконаладки она работает в своем режиме с 23 по 1 этаж и держит давление на дверях МГН. Но как только включается подпор в 3 лифта по 30тыс.кубов = 100 000 ! - она начинает работать как вытжка! Вуаля! и вот вопрос что с этим делать??? Для компенсации притока в лифты на этаже посадки открыли ВСЕ двери выхода на улицуиз лифтового холла - вестибюля. Это не помогло спасти ПП МГН ((
Есть какие-то идеи, что делать??

А клапан на системе подпора в МГН на каком этаже открыт? Шахта подпора в МГН рассчитана на большой расход, на открытую дверь?
А вообще, не видя схемы ваших систем, можно долго гадать в чём причина, учитывая еще и то как вы объясняете. Сначала пишете, что система работает с 23-го по 1-й этаж, потом всё-таки выясняется что зоны МГН на 1-м этаже нет. dry.gif
ИОВ
Цитата(Natalya_OV @ 31.3.2020, 9:35) *
Да- воздух не выходит из шахты в вестибюль на 1 этаже. Это проблема. Давление на дерях лифтов вышележащего этажа (2 этаж) 90-117Па ,что превышает норму в 70Па. Вопрос как и куда сбросить лишнее давление и воздух? Опустили сстемы подпора в лифты на 30% каждая. Все равно опрокидывает.

Возможно, размеры шахты и кабины в расчёте существенно отличаются от фактических размеров . Возможны и другие ошибки в расчёте.- следует выполнить поверочный расчёт с учётом фактических размеров.

Цитата(Natalya_OV @ 31.3.2020, 9:35) *
1. на 1 эт - вестибюль с 3 лифтами с системой ДУ и Компенсации, выход на улицу ч/з тамбур. Тамбур-шлюза и МГН перед лифтами на 1 этаже нет.

А зачем там предусмотрена система компенсирующего притока? Ведь при любом сценарии пожара в вестибюль всегда поступает воздух подпора из ЛШ с расходом, существенно превышающим расчётный расход компенсации.

Цитата(Skripun @ 31.3.2020, 16:05) *
Ну на мой взгляд есть такие варианты:
2. Предусмотреть клапан сброса избыточного давления через наружную стену и кровлю.

Про расход через открытые двери лифтовых шахт я спрашивал для того, чтобы может хоть так (на практике) понять какая же из методик расчёта ВНИИПО или АВОК ближе к реальности - думаю, это было бы интересно многим коллегам.

В отличие от подпора в ЛК, подпор в ЛШ является стационарным режимом, поэтому для начала надо поверочный расчёт произвести, чтобы понять, верен ли вообще был расчёт.

Это, как раз, самый главный вопрос для проектировщиков.
Natalya_OV
[quote name='ИОВ' date='31.3.2020, 19:25' post='1492145']
Возможно, размеры шахты и кабины в расчёте существенно отличаются от фактических размеров . Возможны и другие ошибки в расчёте.- следует выполнить поверочный расчёт с учётом фактических размеров.


А зачем там предусмотрена система компенсирующего притока? Ведь при любом сценарии пожара в вестибюль всегда поступает воздух подпора из ЛШ с расходом, существенно превышающим расчётный расход компенсации.

Компенсация подается в одну из шахт пассажирского лифта с клапаном на стене, ее нужно сбросить на 1 этаже при пожаре в вестибюле.


В отличие от подпора в ЛК, подпор в ЛШ является стационарным режимом, поэтому для начала надо поверочный расчёт произвести, чтобы понять, верен ли вообще был расчёт.


Это, как раз, самый главный вопрос для проектировщиков.

вот и самый интерсны вопрос: расчет по ВНИИПО и по АВОК очень сильно отличается. какой правильнее пока жет практика. Сейчас снижаем расходы на ПП лифтах и тестируем системы.
Таратыркин
Г-жа Natalya_OV, ничего сложного нет проверить на практике соответствие расчётов, фактической работе противодымной вентиляции. Для этого надо минимум сто замеров, на вентиляторе подпоров воздуха в ЛШ (провести полные аэродинамические испытания), замеры перепадов давления, те же сто, согласно ГОСТ Р 53300—2009. У меня есть еще несколько рекомендаций, какие надо сделать замеры. На основании этих данных возможно принять решение расчет по ВНИИПО или по АВОК, более верен.

В России нет необходимости в правдивой наладки. У нас нанимают фирму, что бы обдурить заказчика, показав хорошо работающую вентиляцию. Конечно всё чуть сложнее. Но суть такова. Заказчик минимизирует затраты, нормальная логика. Когда возникает конфликт, в Вашем случае эмпирическим путём будете уменьшать давление в ЛШ, пока не получиться сдать.
geron
Подскажите ответ на такой вопрос, если можно: в вестибюль 1 этажа (с выходящей туда же ЛК Н2 и двумя лифтами) выходит межквартирный коридор. В стадии П я вижу, что в этом межквартирном коридоре предусмотрена компенсация ПД, но шахта ДУ не входит в этот коридор, а стоит рядом, в пространстве вестибюля. Если на 1м передвинуть дверь, отделяющую коридор и вестибюль, то шахта ДУ попадёт в пространство межквартирного коридора. Но... тогда вестибюль с двумя лифтами останется Без вытяжки. Как организовать дымоудаление на 1-м этаже, если шахта ДУ в наличии только одна? Реально ли с одной шахтой обеспечить и ДУ из межквартирного коридора и ДУ из вестибюля с лифтами?

КТо-нибудь сталкивался с подобной двойственной ситуацией?
marat98989
Здравствуйте,

Подскажите пожалуйста при расчете подпора в лифтовую шахту, сообщающейся с наземными и подземными частями здания, расчет необходимо вести по 4.2.6 методики ВНИИПО.

Из данного пункта следует что необходимо выполнить отдельный расчет для наземной части и для подземной части лифтовой шахты.

Полученные расходы для наземной части и подземной части я должен:
1) суммировать;
2) выбрать наибольший расход.

По логике понимаю, что суммирование расходов приведет к удвоению воздуха истекаемого из щелей на 1 этаже.

Просьба подтвердить правильный вариант расчета.