Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обмерзает компрессор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Ronnie0027
Здравствуйте. После зимовки решено было включить компрессорно-конденсаторный блок КОРФ KSA 30, подключенный к системе вентиляции. Первые несколько запусков закончились уходом в ошибку (оснащен несколькими реле давления - min maх и тд, по какому именно ушел в аварию не подскажу, к сожалению) Через несколько попыток все-таки запустился, но через 3-4 мин работы обмерз всасывающий патрубок и почти полностью компрессор. В какую сторону копать? ТРВ? испаритель?фильтр на выходе?соленоидный клапан на выходе? Нужна помощь, спасибо.
ail
низкое давление - утечка
Ronnie0027
Цитата(ail @ 20.4.2018, 14:06) *
низкое давление - утечка

а разве может при низком давлении обмерзать компрессор?
Дима1973
Нагрузки нет на испаритель. И как вариант - низкое давление конденсации. Если на улице все еще достаточно холодно.
airwave
Утечка. Лей до 3,6 очков.
Нет времени объяснять
Ronnie0027
[font="Comic Sans MS"][/font]
Цитата(airwave @ 20.4.2018, 19:07) *
Утечка. Лей до 3,6 очков.
Нет времени объяснять

Эт шутка? я просто не особо разбираюсь в этом unsure.gif
LordN
Цитата(Ronnie0027 @ 20.4.2018, 18:00) *
Здравствуйте. После зимовки решено было включить компрессорно-конденсаторный блок КОРФ KSA 30, подключенный к системе вентиляции. Первые несколько запусков закончились уходом в ошибку (оснащен несколькими реле давления - min maх и тд, по какому именно ушел в аварию не подскажу, к сожалению) Через несколько попыток все-таки запустился, но через 3-4 мин работы обмерз всасывающий патрубок и почти полностью компрессор. В какую сторону копать? ТРВ? испаритель?фильтр на выходе?соленоидный клапан на выходе? Нужна помощь, спасибо.

это к деньгам.
продавцы компрессоров алчно облизываются, продавцы замены компрессора бьют копытом. rolleyes.gif

хочешь лишить их всех своих денег? ищи специалиста.
SSA
Цитата(LordN @ 20.4.2018, 22:40) *
ищи специалиста.

Лев, ты чё, откуда в нерезиновой спецы? biggrin.gif
Вот и приходится посонам самим мучаться...
Alex2001
Цитата(Ronnie0027 @ 20.4.2018, 21:09) *
[font="Comic Sans MS"][/font]
Эт шутка? я просто не особо разбираюсь в этом unsure.gif


Вы к этому оборудованию имеете какое отношение?
Служба эксплуатации?

1. На гарантии - вызывайте кто подписывал гарантию.

2. Гарантия закончилась - заключайте договор на обслуживание.

P.S. Защиту только, по низкому - высокому не отключайте. Компрессор конечно включится, но не надолго.
immer
На испарителе идет теплосъем ?
Если да, то посмотрите, как происходит регулировка вентиятора на конденсаторе, может быть он крутит на максимуме постоянно.
Возможно ТРВ также заклинило в одном положении.
svtsar
Убедитесь в первую очередь что вентилятор на приточке работает, фильтры чистые,заслонки открыты. Компрессор явно заливает жидкостью так не долго до гидро удара
v-david
Цитата(svtsar @ 13.5.2018, 21:47) *
Убедитесь в первую очередь что вентилятор на приточке работает, фильтры чистые,заслонки открыты. Компрессор явно заливает жидкостью так не долго до гидро удара

ага. и при этом он ухитряется обмерзать... интересно куда это "жидкость" испаряется?
Ronnie0027
Всем спасибо за ответы. Проблема решена своими силами (не было доступа достаточного количества воздуха к испарителю). Продавцы компрессоров остаются без работы rolleyes.gif
Denni
Цитата(Ronnie0027 @ 14.5.2018, 14:55) *
Продавцы компрессоров остаются без работы rolleyes.gif

Увы, раз автоматика не блокировала работу ККБ без должного расхода воздуха через испаритель (а может и много чего еще другого автоматика не умеет), то это всего-лишь отсрочка.
Продавцы компрессоров просто имеют паузу запастись попкорном.

С уважением...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.