Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: баки запаса воды в бане
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
NadinVD
Здравствуйте!
Помогите понять. Имеется баня, где нужно обеспечить запас воды на случай отключения.
В старом СНиПе следовало предусматривать безнапорные баки-аккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения. С этим понятно, при отключении вода самотеком подается к потребителю.
В новом СП на горячей воде следует предусматривать емкостные водонагреватели п. 7.4.2. Каким образом обеспечить поступление воды к потребителю при отключении воды, водонагреватель же напорный?
Татьяна Удальцова
Цитата(NadinVD @ 27.4.2018, 1:12) *
Здравствуйте!
Помогите понять. Имеется баня, где нужно обеспечить запас воды на случай отключения.
В старом СНиПе следовало предусматривать безнапорные баки-аккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения. С этим понятно, при отключении вода самотеком подается к потребителю.
В новом СП на горячей воде следует предусматривать емкостные водонагреватели п. 7.4.2. Каким образом обеспечить поступление воды к потребителю при отключении воды, водонагреватель же напорный?


Никак не обеспечить. Только за счет того, что вода в подогреватель будет поступать за счет высоты установки бака холодной воды, который должен быть по этому же пункту.

И, даже если напор есть, не факт, что емкость водонагревателя достаточна. Пунктик СП явно "от спонсоров".
NadinVD
Татьяна, спасибо за быстрый ответ. Запроектировала на стадии П два безнапорных бака на металлических подставках под потолком, Заказчик хочет всеми правдами уйти от них. Рассматриваю вариант поставить большой бак на первом этаже для для хвс и гвс и от него насосами подавать в сеть, только попытаться (если электрики будут не против) запить хоз-пит по 1 категории электроснабжения, что скажете? Или настаивать на первоначальном варианте..
Питать водонагреватель от бака холодной воды нет возможности, высота и так маленькая, ((
fantomas_1954
Тогда только бак и насосы. Или большой пневмобак
NadinVD
Спасибо.))) Пневмобак тоже не вариант, вода может на мин быть. ((