Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как считать Tp
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
kolimba
C Днем Победы форумчане!
Вопрос в следующем: при подсчете расхода по методу предельной интенсивности с учетом времени протекания по трубам tр на участке 1-2 берем время tp1, на участке 2-5 берем tp1+tp2. Аналогично для уч. 4-5 берем tp3+tp4. А как быть с уч. 5-6? tp1+tp2+ tp3+tp4 или расход на участке 5-6=расход 1-5+расход 3-5.
kolimba
ответ: разница длин левой и правой части?
Dima_UA
нет, что значит разница, куда Вы ее засунете?
batod
tp на участке 5-6 считается от самого удаленного дождеприемника. то есть наибольшее из сумм (tp1+tp2) или (tp3+tp4) + собственно время протока на участке 5-6 tp5.
kolimba
Цитата(Dima_UA @ 9.5.2018, 23:26) *
нет, что значит разница, куда Вы ее засунете?

пордон, туплю

Цитата(batod @ 9.5.2018, 23:38) *
tp на участке 5-6 считается от самого удаленного дождеприемника. то есть наибольшее из сумм (tp1+tp2) или (tp3+tp4) + собственно время протока на участке 5-6 tp5.


ясно, спасибо. А если к примеру идет подключение к сущ. трубе в которой расход Х л/с, можно ли итоговый расход получить сложением посчитанного и сущ. Х или так некорректно.
speleos
Цитата(kolimba @ 10.5.2018, 8:45) *
ясно, спасибо. А если к примеру идет подключение к сущ. трубе в которой расход Х л/с, можно ли итоговый расход получить сложением посчитанного и сущ. Х или так некорректно.


Не факт.
Надо смотреть на время добегания в комплексе. Скорее всего придется пересчитывать.
Где-то тут были посты на тему "метод предельных интенсивностей на два далекоудаленных бассейна водосбора".
kolimba
Цитата(speleos @ 10.5.2018, 10:09) *
Не факт.
Надо смотреть на время добегания в комплексе. Скорее всего придется пересчитывать.
Где-то тут были посты на тему "метод предельных интенсивностей на два далекоудаленных бассейна водосбора".

неужели пересчитывают... хоз-быт просто складывают, хотя там тоже длина труб имеется
miter
Цитата(kolimba @ 10.5.2018, 12:08) *
хоз-быт просто складывают, хотя там тоже длина труб имеется

Ливневка - это вам не хозбыт cool.gif
Режимы у них разные smile.gif
kolimba
Цитата(miter @ 10.5.2018, 13:15) *
Ливневка - это вам не хозбыт cool.gif
Режимы у них разные smile.gif


ну а если на пальцах, ведь при сложении меньше точно не выйдет, как бы с запасом получится)

Dima_UA
Вам это зачем? дали ТУ на подключение-подключайтесь.
miter
Цитата(kolimba @ 10.5.2018, 12:25) *
как бы с запасом получится)

Что бы вы сказали, если бы вам в квартире разводку из трубы-сотки сделали, "с запасом"?
К "запасу" тоже с умом подходить надо.
kolimba
Цитата(Dima_UA @ 10.5.2018, 13:35) *
Вам это зачем? дали ТУ на подключение-подключайтесь.


а что есть ТУ на ливневку, у нас, например, на водопровод и канализацию, выдаются ТУ, в них так и написано,что это ТУ на подключение..., договор потом на тех. присоед итд, а вот по ливневке администрация письмо выдаст с колодцем и все.
Dima_UA
Цитата(kolimba @ 10.5.2018, 14:10) *
по ливневке администрация письмо выдаст с колодцем и все.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.