21.5.2018, 23:20
Лифт останавливается на 1 этаже.
Подпор организован в шахту лифта с подвала.
Не можем добиться 20Па.
Если ли в каких нибудь нормативных документах указание по монтажу подпора воздуха в лифтовую шахту именно с верху и не как иначе ?
Проектный институт на контакт не идёт
Прямого запрета на подпор шахты лифта только снизу - нет (при условии, что проектировщик уверен в работоспособности такого варианта в конкретном случае). Есть РЕКОМЕНДАЦИЯ - при сообщении лифтов с надземной и подземной частями здания, делать подпор воздуха в двух точках - сверху и снизу.