Добрый день. Необходимо рассчитать ЛК типа Н2 в метрополитене. У ЛК нет непосредственного выхода наружу, нет тамбур-шлюза, выход в коридор. 3 подземных этажа. Подскажите пожалуйста, как быть в таком случае. В расчете по методике ВНИИПО данный случай не рассматривается. Может, кто сталкивался? helpsmilie.gif
ИОВ
Посмотрите раздел 5.16.6 в СП 120.13330.2012 - во всех пунктах, касающихся ЛК типа Н2, требуется устройство выхода из таких ЛК непосредственно наружу.
Т.е. описанная Вами конструкция возможна только по СТУ. Но тогда и указания по расчётам для такого случая д.б. приведены в СТУ.
ole_dim
Цитата(ИОВ @ 4.6.2018, 7:09) *
Посмотрите раздел 5.16.6 в СП 120.13330.2012 - во всех пунктах, касающихся ЛК типа Н2, требуется устройство выхода из таких ЛК непосредственно наружу.
Т.е. описанная Вами конструкция возможна только по СТУ. Но тогда и указания по расчётам для такого случая д.б. приведены в СТУ.

Спасибо!