В одном из МКД, с моей крышной котельной, началась такая катавасия - что ни пиковый разбор ГВС, то по одному (?) стояку начинает распространяться вибрация различной интенсивности. Чем больше открыто кранов, тем сильнее трясется полотенчик в одной из квартир. От беды, его двумя хомутами привязали к стене, а то руками трудно было удержать иной раз.
Что предпринималось:
1. отключали насос циркуляции и перекрывали обратку в котельной - трясется;
2. перекрывали вибрирующий стояк сверху и снизу на предмет перетока через какой либо дефектный смеситель холодной воды и опорожняли его - холодной воды не наблюдалось;
3. убрали обратный клапан (на фиг не нужный) на врезке исходной воды перед ПТО. Первый вечер - тишина! Ура-а-а! - Дулю с маком, то пятница была, все по деревням разъехались и пика разбора не было. В воскресенье вечером полотенчик трясло как паралитика.
4. перекрывали вентили вверху и внизу стояка поочередно на предмет обнаружения отвалившейся тарелки клапана - все одно трясет;
Началась эта хрень где-то с месяц назад, трясет только один (другие не жалуются? - а дом четырех подъездный, на 180 квартир) стояк. Нет разбора воды - нет вибрации. Еще испытывали - во время вибрации перекрывали кран в котельной, на врезке исходной воды перед ПТО, мгновенно тряска прекращалась.
Пытались раздобыть бубен, пока безрезультатно.

Есть еще одна задумка - труба, через которую вся холодная вода идет на подпитку ГВС, всего - навсего Ду 25 и длинной метров десять, сопротивление ее колоссальное, с момента ввода в 2013 году могла и зарасти вдобавок. Думаем в подвале бросить еще одну перемычку между исходной водой и обраткой ГВС.
Не встречалась ли похожая байда кому либо из наших форумчан?