Здравствуйте! Поделитесь опытом, кто проектировал отопление и вентиляцию подземных хранилищ воды в емкостях для спринклерного пожаротушения.
andrey R
1.2.2007, 18:37
А нафига там отопление?
giprotorg
1.2.2007, 18:59
Чтобы не замерзла вода в резервуарах нужна положительная температура.
andrey R
1.2.2007, 19:15
Вы ж пишете, что они подземные. А там всегда плюс был, ничего не мёрзло. Хранилище это именовали всегда пожарным резервуаром. В обсыпке обычно делают и ничего не мёрзнет. Первый раз слышу, что его ешё и греть нужно...
Alex_
1.2.2007, 23:03
Мож это на северах... В вечной мерзлоте.
LVV
2.2.2007, 7:42
Цитата(Alex_ @ Feb 1 2007, 23:03 )
Мож это на северах... В вечной мерзлоте.
Здорово, обеспечиваем подогрев воды и организуем охлаждение грунта, чтоб фундаменты не просели
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.