Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, как быть.
Имеется нефтебаза, мы выполняем установку узлов учета на сливе с жд, замену сливных устройств и трубопроводов до насосной.
Задача, организовать прием продукта в обход существующей насосной.
В составе сливных устройств есть насос, всего 5 постов слива. Слив всех цистерн производится одновременно. Время слива ограничено заказчиком.
Суммарный расход с эстакады слива, для обеспечения необходимого времени, составляет порядка 265 м3/ч
Из условия неэлектризации продукта, скорость принята не более 1,2 м/с. Соответственно подобраны диаметры.
До насосной идут новые трубопроводы, которые в обход нее врезаются в существующие трубопроводы к резервуарному парку.
Насос в сливном устройстве при требуемом расходе может выдать напор в 55 метров.
Из-за того что существующие трубопроводы от точки врезки до резервуаров DN150, при расходе 265м3/ч, потребный напор на участке от насоса в сливном устройстве до резервуара в резервуарном парке, с учетом уровня взлива в резервуаре, составляет 65-70 метров, что превышает возможности насоса.
Понятно, что при работе на эту сеть, расход должен упасть, но насколько упадет расход?
Нужно посчитать максимальную производительность которую может обеспечить насос при данной сети.
Другой насос не рассматривается, в будущем планируется реконструкция резервуарного парка с заменой труб на необходимый диаметр.
Подскажите, как посчитать эту производительность?
Смущает также скорость в существующих трубах DN150 при расходе в 265 м3/час, получается где-то 4,17 м/с. Мне кажется для бензина и дизеля это много, как думаете?
Спасибо за помощь.