Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор манометров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
hochu_vse_znat'
Добрый день! как правильно подобрать манометр для нагнетающей линии насоса? на что обратить внимание? там же есть класс точности, давление, может еще что? давление на нагнетании 0,6 МПа, на всасе наверное 0,03. Трубка под манометр Ду 15. Задвижек с электроприводом (если это важно) не предусматривается
speleos
Цитата(hochu_vse_znat' @ 14.6.2018, 16:28) *
на всасе наверное 0,03.


инженер не должен говорить такое слово! biggrin.gif
nick2
Цитата(hochu_vse_znat' @ 14.6.2018, 18:28) *
Добрый день! как правильно подобрать манометр для нагнетающей линии насоса? на что обратить внимание? там же есть класс точности, давление, может еще что? давление на нагнетании 0,6 МПа, на всасе наверное 0,03. Трубка под манометр Ду 15. Задвижек с электроприводом (если это важно) не предусматривается

1. стрелка манометра при рабочем давлении должна находиться во второй трети шкалы.
для 6 бар рабочего лучше использовать манометр со шкалой 0-10 бар
2. класс точности высокий не нужен на сети. достаточно 2,5, 4,0.
3. для установки манометра монтируют трехходовой вентиль для манометров.
он перекрывает манометр, подключает его к трубопроводу, сбрасывает давление при необходимости .

для поршневых насосов, насосов высокого давления, там, где есть вибрации, используют гидрозаполненные манометры, для уменьшения дрожания-вибрации стрелки.
при резко изменяющихся давлениях дополнительно устанавливают демпфер для манометров
hochu_vse_znat'
Цитата(speleos @ 14.6.2018, 16:57) *
инженер не должен говорить такое слово! biggrin.gif

)))) расчет еще не выполняли) на вскидку)

Цитата(nick2 @ 15.6.2018, 2:49) *
1. стрелка манометра при рабочем давлении должна находиться во второй трети шкалы.
для 6 бар рабочего лучше использовать манометр со шкалой 0-10 бар
2. класс точности высокий не нужен на сети. достаточно 2,5, 4,0.
3. для установки манометра монтируют трехходовой вентиль для манометров.
он перекрывает манометр, подключает его к трубопроводу, сбрасывает давление при необходимости .

для поршневых насосов, насосов высокого давления, там, где есть вибрации, используют гидрозаполненные манометры, для уменьшения дрожания-вибрации стрелки.
при резко изменяющихся давлениях дополнительно устанавливают демпфер для манометров

спасибо! а про класс точности где то написано?
nick2
Цитата(hochu_vse_znat' @ 15.6.2018, 14:03) *
спасибо! а про класс точности где то написано?

требования ? или вообще?
обычно Зак заказывает.

я на трубы вообще ставлю манометры без поверки. штемпель "И" на них. называются индикаторные. поверке не подлежат.
если надо проверить достоверно, подключается переносной поверенный манометр.
для технологического, коммерческого учета сейчас ставят преобразователи давления с выходным токовым сигналом. с выводом на щит управления или в прибор учета/записи. манометр - дублер местный. для оператора.
Gafik
подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить?
Павел Петров
Цитата(Gafik @ 23.5.2019, 17:02) *
подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить?


Можно не ставить по СП 30 перед квартирой на вводе.

Манометры нужны :
п. 7.1.7
п. 7.3.14
п. 7.4.9
п. 11.2
romulx
Цитата(Gafik @ 23.5.2019, 17:02) *
подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить?

Но по ТЗ могут обязать
Gafik
А можно как то обойти пункт СП 30.13330.2012 п 7.1.7 пунктами СП 30.13330.2016??. Если эти пункты внесены в обязательный перечень.
Спасибо.
Павел Петров
Цитата(Gafik @ 24.5.2019, 9:02) *
А можно как то обойти пункт СП 30.13330.2012 п 7.1.7 пунктами СП 30.13330.2016??. Если эти пункты внесены в обязательный перечень.
Спасибо.


Из Сп 30.13330.2012 п.7.1.7 "...Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора."

Из СП 30.13330.2016 п.7.1.7 "... Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора."

В постановлении правительства №1521 от 26 декабря 2014 года п. 18 обязывает выполнять требования п. 7.1.7 СП 30.13330.2012.

Т.е. нужно работать по СП 30 2012 года. В п. 7.1.7 2012 года не требуется устанавливать манометр на вводе. Имеется ввиду что он (манометр) может стоять на вводе в квартиру, и после него следует установить регулятор давления если,конечно, нужно. Но это не значит что манометр нужно ставить перед квартирой.
Ferdipendoz
Цитата(Павел Петров @ 24.5.2019, 12:24) *
Из Сп 30.13330.2012 п.7.1.7 "...Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора."

Суть сего пункта я понимаю так, что манометр на вводе в квартиру нужен при установке КРД. Нет КРД - нет манометра
Гризли
Цитата(nick2 @ 16.6.2018, 4:11) *
я на трубы вообще ставлю манометры без поверки. штемпель "И" на них. называются индикаторные. поверке не подлежат.


А есть ли правила, которыми регламентируется установка индикаторных манометров?
Могу ли я поставить их на газовую магистраль перед горелками, к примеру?
nick2
Цитата(Гризли @ 28.5.2019, 11:17) *
А есть ли правила, которыми регламентируется установка индикаторных манометров?
Могу ли я поставить их на газовую магистраль перед горелками, к примеру?

я с технологическими потоками работаю.
на производстве такое сплошь и рядом было.
по газу на до ГОСТы читать.
не могу сказать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.