sergei81
Привет форумчане!!! Такая проблемка: получив заявку о непонятном поведении частотника, пришли и увидели, что рабочая частота составляет 33 Гц при этом упираясь максимальный ток и значении задания в 11 мА. При изменении задания как в большую сторону, так и в меньшую ничего не происходило. Какие будут мысли по решению данной задачки?
m3F
Проверьте, возможно у вас активирована фиксированная скорость.
sergei81
На сколько нам известно при фиксированной скорости задание невозможно менять, а мы задание меняли, но при этом повторюсь никакой реакции на приводе. Есть мысля грешить на плату RMIO. Сейчас ПЧ очень горячий, может как-то сказалось на "мозги".
m3F
Если активирована фиксированная скорость и меняем задание с AI, то на дисплее ПЧ задание будет меняться.
P.S. Был похожий случай, у заказчика было настроено задание через AI, после нескольких лет работы он решил повесить на DI6 термистор, на который была настроена активация фикс. скорости. После чего, изменяя задание через AI и видя на панели ПЧ, что задание изменяется, фактическая скорость была постоянна.
sergei81
Только что на стенде произвели данные манипуляции, при активированной фиксированной задание не меняется. Дело в том, что данное оборудование обслуживаем вдвоём с напарником, никто не имеет к нему доступ и мы с ним ничего не делали. До вчерашнего дня всё работало как надо.
mr_Frodo64
Это не может быть ограничением по перегреву?
m3F
Ошибок или аварийных сообщений нет?

Цитата(sergei81 @ 21.6.2018, 9:39) *
...частота составляет 33 Гц при этом упираясь максимальный ток...
ПЧ работает на максимальном токе на 33 Гц?

Можете снять параметры ПЧ (DW или DWL) при работающем ПЧ?
sergei81
Сейчас ходили на ПЧ. И о ЧУДО!!! Рабочая частота соответствует заданию, на тот момент 23 Гц при 9 мА. Попросили оператора АСУ выставить максимальное задание вручную,частота поднялась до 48 Гц при задании 18 мА (у нас до 60 Гц ограничение) упёрся таки в максимальный ток. Вернули опять задание от датчика, упали задание и частота. Вчера висело предупреждение 4310 и ПЧ был горячее на прикосновение, сегодня предупреждения нет и сам ПЧ явно подостыл. В первый раз наблюдаем такую картину, на других ПЧ предупреждение когда висело такой проблемы не наблюдалось))))
m3F
А какой у вас предел по току забит в параметре 20.03?
sergei81
20.03 198A