Полная версия этой страницы:
Acs800-02-140.
Привет форумчане!!! Такая проблемка: получив заявку о непонятном поведении частотника, пришли и увидели, что рабочая частота составляет 33 Гц при этом упираясь максимальный ток и значении задания в 11 мА. При изменении задания как в большую сторону, так и в меньшую ничего не происходило. Какие будут мысли по решению данной задачки?
Проверьте, возможно у вас активирована фиксированная скорость.
sergei81
21.6.2018, 10:42
На сколько нам известно при фиксированной скорости задание невозможно менять, а мы задание меняли, но при этом повторюсь никакой реакции на приводе. Есть мысля грешить на плату RMIO. Сейчас ПЧ очень горячий, может как-то сказалось на "мозги".
Если активирована фиксированная скорость и меняем задание с AI, то на дисплее ПЧ задание будет меняться.
P.S. Был похожий случай, у заказчика было настроено задание через AI, после нескольких лет работы он решил повесить на DI6 термистор, на который была настроена активация фикс. скорости. После чего, изменяя задание через AI и видя на панели ПЧ, что задание изменяется, фактическая скорость была постоянна.
sergei81
21.6.2018, 11:28
Только что на стенде произвели данные манипуляции, при активированной фиксированной задание не меняется. Дело в том, что данное оборудование обслуживаем вдвоём с напарником, никто не имеет к нему доступ и мы с ним ничего не делали. До вчерашнего дня всё работало как надо.
mr_Frodo64
21.6.2018, 11:44
Это не может быть ограничением по перегреву?
Ошибок или аварийных сообщений нет?
Цитата(sergei81 @ 21.6.2018, 9:39)

...частота составляет 33 Гц при этом упираясь максимальный ток...
ПЧ работает на максимальном токе на 33 Гц?
Можете снять параметры ПЧ (DW или DWL) при работающем ПЧ?
sergei81
21.6.2018, 14:22
Сейчас ходили на ПЧ. И о ЧУДО!!! Рабочая частота соответствует заданию, на тот момент 23 Гц при 9 мА. Попросили оператора АСУ выставить максимальное задание вручную,частота поднялась до 48 Гц при задании 18 мА (у нас до 60 Гц ограничение) упёрся таки в максимальный ток. Вернули опять задание от датчика, упали задание и частота. Вчера висело предупреждение 4310 и ПЧ был горячее на прикосновение, сегодня предупреждения нет и сам ПЧ явно подостыл. В первый раз наблюдаем такую картину, на других ПЧ предупреждение когда висело такой проблемы не наблюдалось))))
А какой у вас предел по току забит в параметре 20.03?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,